Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: tkusuomp - 24.06.20 - klo:15:14
-
Hei, olen saanut maalämpötarjouksia. Toinen firma tarjoaa otsikossa mainittua Niben pienempää ja toinen isompaa mallia? Molemmissa tehollinen kaivonsyvyys n. 165m ja
100 l puskurivaraaja. Mielelläni kuulisin täältä asiantuntevaa kommenttia valintaa varten. Kohteen tiedot ovat seuraavat:
• Rakennus sijaitsee Turussa
• Rakentamisvuosi 1996, tasamaa
• Lämmitysöljyn kulutus koko käyttöhistorian ajalta 4h-3h asujalla 1950 l/v, puuta takassa lisäksi n. 3 kuutioita/v.
• Vesikiertoinen lattialämmitys koko talossa.
• Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla
• Ulkoseinien yhteenlaskettu pituus n.55,7 m
• Ulkoseinien lämmöneriste 200mm mineraalivilla, talon yhteydessä oleva autotalli-varasto-osa 150mm mineraalivilla.
• Talo 1 ½ kerroksinen, ylä- ja alakerros
• Lämmin ala (väliseiniä yms ei laskettu pois) alakerta: 86,6 m2 + at-var 40,5 m2. Yläkerta 84,5 m2
• Huonekorkeudet: alakerta 2,5m yläkerta 2,46m
• Alapohja maanvarainen (paalutettu), styroksia en nyt muista paljonko silloin laitettiin, normi talopakettikeissi?
• Yläpohja 300m mineraalivilla
• 3- lasiset, normi-ikkunapinta-ala
• At- varasto on ”puolilämmin” 12 astC
• Rakennuslupa-asiakirjassa bruttokuutiot 660 m3 (AT-var osan päällä kylmä käyttöullakko)
• Sisätilojen lämpimät kuutiot: alakerta asuinosa 216 m3, alakerta at-var 101 m3, yläkerta 195 m3
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9404.0;attach=12123)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”tkusuomp” TURKU (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- AT -varasto 1996: Lattialämmitys, 12°C, 41 m2, 101 m3: 3,62 kW 7 966 kWh
- Asunto alakerta 1996: Lattialämmitys, 22°C, 87 m2, 217 m3: 2,09 kW 7 121 kWh
- Asunto yläkerta 1996: Lattialämmitys, 22°C, 85 m2, 207 m3: 1,53 kW 4 732 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,24 kW 19 819 kWh
• Kiinteistö, 212 m2, 525 m3 5,0 COP 6,87 kW 19 819 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,134 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,01 kW 4 000 kWh
- Yhteensä 4,4 SCOP 7,9 kWh 23 819 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 893 kWh 0,63 kW 21 926 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 21 926 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,00 kW 21 926 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 85 Luokka = B ) 21 926 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 4,4 COP) 6,4 kW 16 931 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 995 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 995 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 697 kWh
• Tarvitaan 162 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,48 l/s (= 28,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 158 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 162 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 162 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 324 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,6 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 45 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 26 kPa = 0,26 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 367 metriä = 1 x 400 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 76 kPa = Ei toimi
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 367 metriä = 1 x 400 m PE50x4.6 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 27 kPa = 0,27 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Hei,
Kiitoksia laskelmasta. Jos saisin sen vielä sähköpostiin.
T. Pasi