Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: Kastor - 17.06.20 - klo:10:52

Otsikko: Maalämmön yhteyteen viilennys jälkikäteen
Kirjoitti: Kastor - 17.06.20 - klo:10:52
Aiheesta saattaa olla keskustelua jo aiemmin, pahoittelut siitä. Kyseessä on kolme vuotta sitten valmistunut muuttovalmis talopaketti, johon kuului Niben F1226 pumppu. Täydellisenä noviisina en tajunnut, että pumppu hoitaa vaan lämmityksen, ei viilennystä ::)

Kuinka suuri homma jälkikäteen asennus viilennykselle on ja mitäköhän tuollaisen asennus maksaisi kaikkine laitteineen? Jos onko edes enää mahdollista saada viilennystä jälkikäteen:(
Otsikko: Vs: Maalämmön yhteyteen viilennys jälkikäteen
Kirjoitti: Kaltzu - 17.06.20 - klo:14:22
Onnistuu, voit hommata kilkkeet itse ja putkari paikalle, asennus ja piirin ilmaus sekä sähkäri tekemään sähkötyöt. Löytyy melkein kokonaisia asennussarjoja esim.:

https://www.taloteknikko.fi/product/783/maakylmapaketti-seinakonvektorilla-topway

https://kauppa.topwaymaakylma.fi/product/783/maakylmapaketti-seinakonvektorilla-topway

https://www.maalampotukku.fi/product/3279/maakylman-lisakonvektoripaketti-15

Kytkentä viinapiiriin esim.:

https://kauppa.topwaymaakylma.fi/product/782/maakylman-kytkentapaketti-keruupiiriin

https://www.maalampotukku.fi/product/2833/maakylman-kytkentapaketti-keruupiiriin

Konvektorin paikan määrää helposti minne tehdään kondenssiveden poistot, kuinka paljon eristettyä putkea tarvitaan jne. Varmaan seinämallisella haluat mennä? Tuolta voit arvioida hintoja ja riippuen putkarista ja sähkäristä sekä asentamispaikoista riippuu noiden työkulut. Putket tietysti täytyy saada jotenkin silmältä piiloon yms.
Otsikko: Vs: Maalämmön yhteyteen viilennys jälkikäteen
Kirjoitti: seppaant - 17.06.20 - klo:17:24
Onko kaivo vai vaakakeruupiiri?
Vaakakeruupiiri käy sen verran lämpimänä kesäaikaan, että sieltä saatava jäähdytysyeho on varsin vaatimaton.
Kaivo toimii hyvin.
ATS
Otsikko: Vs: Maalämmön yhteyteen viilennys jälkikäteen
Kirjoitti: noobi - 18.06.20 - klo:09:02
Noissa valmispaketeissa kannattaa huomata että ne tulee yleensä 20mm putkella, ja konvektorissa itsessäänkin on iso painehäviö. Kannattaa siis tehdä painehäviölaskelmat huolella, ettei tule pettymyksiä. Jäähdytysteho jää vaatimattomaksi jos litku ei kierrä kunnolla.

Itse en ainakaan meidän järjestelmää saanut 20mm putkella mitenkään kiertopumpun toiminta-alueelle.  Päädyin pykälää isompaan 26mm putkeen.

Mun laskelmia voi käydä ihmettelemässä täällä:
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9345.msg123290#msg123290
Otsikko: Vs: Maalämmön yhteyteen viilennys jälkikäteen
Kirjoitti: Kastor - 22.06.20 - klo:14:15
Onko kaivo vai vaakakeruupiiri?
ATS

Kaivo on. Täytyy ajan kanssa tutkailla tätä koko hommaa huolella, jotta menee kerralla maaliin. Kiitos kaikille infosta.