Kirjoitti: ^petee^ - 15.06.20 - klo:18:40
Terve!

Meillä olisi tarkoitus saneerata maalämpöön ja mitoitusapua tarvittaisiin seuraavilla tiedoilla:

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? 
Rovaniemi
- Rakentamisvuosi?
1983
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus?   
Puu / sähkölämmitys, edellisellä omistajalla kulutus : puuta n. 10m3 + n. 10 000khw / vuosi
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys?
Ilmalämmitys + vesikiertoinen lattialämmitys märkätiloissa (n. 10m2). Autotallissa vesikiertoinen patterilämmitys (n.20m2). Myöhemmin tarkoitus saneerata n. 20 m2 varastotilaa asuinkäyttöön vesikiertoisella lattialämmityksellä tai pattereilla.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
55,5m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
200mm villaeriste + tiiliverhous, eli kokonaispaksuus n. 300mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
Yksikerroksinen
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Tällä hetkellä n. 113 m2, (myöhemmin n.133 m2)
- Huonekorkeudet kerroksittain?
2,5m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Asuinpäässä betonilaatta 70mm + lämmöneriste + koolaus + lattialauta, kosteat tilat styrox 100mm + betonilaatta + tiililaatta
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Sisäverhous, koolaus + eriste 50mm, höyrysulku, 150+170mm mineraalivilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
Alkuperäiset kolmilasiset ikkunat
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Autotalli n.20 m2
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Autotallissa n.16 astetta muualla 21-22 astetta.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö saneerauskohteeseen Rovaniemi
Kirjoitti: tomppeli - 15.06.20 - klo:21:55
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9392.0;attach=12106).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,0 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”Matti Maalämmittäjä”   ROVANIEMI   (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -35 °C               
- Talo 1983: Patterilämmitys, 22°C, 133 m2, 333 m3:   6,07 kW   21 147 kWh
- Autotalli 1983: Patterilämmitys, 16°C, 20 m2, 44 m3:   1,07 kW   3 283 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   7,15 kW   24 431 kWh

• Kiinteistö,  153 m2,  377 m3    3,4 COP   6,82 kW   24 431 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,147 m3 / 50 °C   2,6 COP   1,19 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   3,3 SCOP   8,0 kWh   29 231 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 424 kWh   0,39 kW   27 807 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   27 807 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      8,00 kW   27 807 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirällinen E luku = 150   Luokka = D )      27 807 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -35 °C
- Maasta kerätään    ( 3,3 COP)   5,7 kW   19 284 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   8 523 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 523 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä! 0 kWh

Tarvitaan 260 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,42 l/s (= 25,2 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 257 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 3 m.    Poraussyvyys   260 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 260 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä      520 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,42 l/s = 25,2 l/min = 1512 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      53 kPa = Välttävä
- Kaivo, painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      31 kPa = 0,31 bar

Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 594 metriä  = 2 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m   18 kPa = 0,18 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.