Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: luu5 - 14.06.20 - klo:15:59

Otsikko: F1255 kiertovesipumppu jatkuvalle käynnille?
Kirjoitti: luu5 - 14.06.20 - klo:15:59
Onkos tuota mahdollista tehdä, koska nythän pumppu sammuu lämmityskauden ulkopuolella? Paitsi tietysti veden lämmityksen yhteydessä.
Otsikko: Vs: F1255 kiertovesipumppu jatkuvalle käynnille?
Kirjoitti: maalämmittää - 14.06.20 - klo:17:18
Onkos tuota mahdollista tehdä, koska nythän pumppu sammuu lämmityskauden ulkopuolella? Paitsi tietysti veden lämmityksen yhteydessä.
On, asetuksista.
Otsikko: Vs: F1255 kiertovesipumppu jatkuvalle käynnille?
Kirjoitti: luu5 - 14.06.20 - klo:17:47
On, asetuksista.

En vain sitä sieltä löydä. Miniminopeus ja lepotilan nopeus ei tätä aikaansaa.
Otsikko: Vs: F1255 kiertovesipumppu jatkuvalle käynnille?
Kirjoitti: maalämmittää - 14.06.20 - klo:17:54
En vain sitä sieltä löydä. Miniminopeus ja lepotilan nopeus ei tätä aikaansaa.

Odotustila tms.
Otsikko: Vs: F1255 kiertovesipumppu jatkuvalle käynnille?
Kirjoitti: Lappanen - 14.06.20 - klo:19:35
Asetuksista siirrät lämmityksen lopetuksen lämpötilaa vaikka 30 asteeseen niin lämmityskausi ei lopu ja kiertovesipumppu pyörii koko ajan lepotilan nopeutta.

Muistaakseni päävalikosta Lämpöpumppu -> Lisäasetukset -> Automaattitilan asetukset -> Lämmityksen lopetus lämpötila
Otsikko: Vs: F1255 kiertovesipumppu jatkuvalle käynnille?
Kirjoitti: luu5 - 14.06.20 - klo:20:13
Asetuksista siirrät lämmityksen lopetuksen lämpötilaa vaikka 30 asteeseen niin lämmityskausi ei lopu ja kiertovesipumppu pyörii koko ajan lepotilan nopeutta.

Muistaakseni päävalikosta Lämpöpumppu -> Lisäasetukset -> Automaattitilan asetukset -> Lämmityksen lopetus lämpötila

Jeps tuolla tavalla kyllä, mutta samalla alkaa asteminuuttien laskenta. Pitää miettiä onko tuosta oikeasta haittaa, koska lämmitystä sinänsä ei tarvita, mutta haluaisin veden kuitenkin kiertävän kivilattioissa.

edit. säädin käyrän minimilämpötila kohdalleen, niin pysynee lämmitys pois päältä. Mikähän mahtaa olla asteminuuttien maksimi tuolla pluspuolella... Kippaako Nibe jossain vaiheessa?

edit2. asteminuuttien maksimi on 100, MOT.
Otsikko: Vs: F1255 kiertovesipumppu jatkuvalle käynnille?
Kirjoitti: maalämmittää - 14.06.20 - klo:21:07
Valikko 5.1.11 - kiertovesipumpun nopeus
Käyttötila
Säätöalue: auto / käsinohjaus
Tehdasasetus: auto
Käyttöveden manuaalinen säätö
Säätöalue: 1 - 100 %
Tehdasasetus: 70 %
Lämmityksen manuaalinen säätö
Säätöalue: 1 - 100 %
Tehdasasetus: 70 %
Manuaalinen allaslämmityksen säätö
Säätöalue: 1 - 100 %
Tehdasasetus: 70 %
odotustila
Säätöalue: 1 - 100 %
Tehdasasetus: 30 %

korkein sallittu nopeus
Säätöalue: 50 - 100 %
Tehdasasetus: 100 %
nop. akt. jäähd (vaatii lisävarusteen)
Säätöalue: 1 - 100 %
Tehdasasetus: 70 %
nop. pass. jäähd (vaatii lisävarusteen)
Säätöalue: 1 - 100 %
Tehdasasetus: 70 %
Tässä asetetaan kiertovesipumpun nopeus eri käyttötiloissa.
Valitse "auto", jos kiertovesipumpun nopeus säädetään
automaattisesti (tehdasasetus) optimaalista
käyttöä varten.
Jos "auto" on aktivoitu lämmityskäyttöä varten, voit myös
tehdä asetuksen "korkein sallittu nopeus", joka rajoittaa
kiertovesipumpun nopeuden eikä salli sen käydä asetettua
arvoa suuremmalla nopeudella.
Kiertovesipumpun manuaalista käyttöä varten deaktivoi
"auto" kyseistä käyttötilaa varten ja aseta arvo 0 ja 100
% välille (aikaisemmin asetettu "korkein sallittu nopeus"
arvo ei enää päde).
"lämmitys" tarkoittaa kiertovesipumpun lämmityskäyttötilaa.
"odotustila" tarkoittaa kiertovesipumpun lämmitys- tai
jäähdytyskäyttötilaa, mutta kun lämpöpumppu ei tarvitse
kompressoria tai sähkövastusta ja sen nopeus laskee.

"käyttövesi" tarkoittaa kiertovesipumpun käyttövesikäyttötilaa
Otsikko: Vs: F1255 kiertovesipumppu jatkuvalle käynnille?
Kirjoitti: luu5 - 14.06.20 - klo:21:11
Valikko 5.1.11 - kiertovesipumpun nopeus

odotustila
Säätöalue: 1 - 100 %
Tehdasasetus: 30 %


"odotustila" tarkoittaa kiertovesipumpun lämmitys- tai
jäähdytyskäyttötilaa, mutta kun lämpöpumppu ei tarvitse
kompressoria tai sähkövastusta ja sen nopeus laskee.


Toimii siis vain silloin, kun on lämmityskausi. Eli suodatusaika ja lämpötilarajat säädetty sopivaksi. Pumppu ei pyöri lämmityskauden ulkopuolella.
Otsikko: Vs: F1255 kiertovesipumppu jatkuvalle käynnille?
Kirjoitti: Siikki - 14.06.20 - klo:21:51
Ajattelin myös tuota, että näinköhän lämmityksen pysäytyksen muutoksella (vaikka se 30 astetta) saisi jopa viilennettyä kämppää? 20 asteista vettä menisi siis lattioihin. Tosin meneeköhän jo teoreettiseksi kikkailuksi tuolla tavalla ja todellista hyötyä ei juuri ole + kv pumppu joutuu koville.
Otsikko: Vs: F1255 kiertovesipumppu jatkuvalle käynnille?
Kirjoitti: maalämmittää - 14.06.20 - klo:21:56
Toimii siis vain silloin, kun on lämmityskausi. Eli suodatusaika ja lämpötilarajat säädetty sopivaksi. Pumppu ei pyöri lämmityskauden ulkopuolella.

Totta, piti käydä oikein Nibestä katsomassa  ;)
Joka päivä oppii jotain.
Otsikko: Vs: F1255 kiertovesipumppu jatkuvalle käynnille?
Kirjoitti: Lappanen - 15.06.20 - klo:07:56
Mulla seuraa lattiassa kiertävän lämpötila aika tarkkaan kämpän sisälämpötilaa. Kyllähän tuo varmaan huoneiden välistä lämpötilaa jonkin verran tasaa. Ehkä.
Otsikko: Vs: F1255 kiertovesipumppu jatkuvalle käynnille?
Kirjoitti: luu5 - 15.06.20 - klo:10:52
Ajattelin myös tuota, että näinköhän lämmityksen pysäytyksen muutoksella (vaikka se 30 astetta) saisi jopa viilennettyä kämppää? 20 asteista vettä menisi siis lattioihin. Tosin meneeköhän jo teoreettiseksi kikkailuksi tuolla tavalla ja todellista hyötyä ei juuri ole + kv pumppu joutuu koville.

Teoreettista todennäköisesti onkin, vaikka onhan näitä lattiaviilennyksiä olemassa. Pumpun koville joutumisesta en niinkään tiedä.
Otsikko: Vs: F1255 kiertovesipumppu jatkuvalle käynnille?
Kirjoitti: Siikki - 15.06.20 - klo:22:10
Teoreettista todennäköisesti onkin, vaikka onhan näitä lattiaviilennyksiä olemassa. Pumpun koville joutumisesta en niinkään tiedä.

Jätin nyt kuitenkin termarit auki joka huoneesta. Ei kai tuosta ainakaan heikentävää vaikutusta ole, yöllä jos viilenee niin kv-pumppu pyöräyttää sinne viileämpää vettä kiertoon vs. seisova vesi termostaattien ollessa "kiinni". Tuskin tuossa muutamassa tunnissa tosin mitään kerkeää tapahtumaan...

Ei oikein malttaisi olla kokelematta lämmityksen pysäytyksen nostoa -> 20 astetta, silloin kerkeäisi hyvän aikaa pyörittämään 20 asteista vettä, kun suodatusaika 6h. Olkoot nyt kuitenkin se oletusasetus lämmityksen pys. kanssa, 17 astetta kun vaikutus taitaa jäädä mitättömäksi.
Otsikko: Vs: F1255 kiertovesipumppu jatkuvalle käynnille?
Kirjoitti: Siikki - 16.06.20 - klo:23:00
Testailinpa vähän. Nostin tuota lämmityksen pysäytystä niin, että käyttövesipumppu pysyy käynnissä (oli 30%). GM nousi aika nopeasti -> 100 ja jäi siihen, mutta tuskin sillä mitään vaikutusta oli. Sisälämpötila 23,5°C, laskettu menolämpötila 20°C, mutta todellinen menolämpötila oli 23°C pinnassa ja paluu jopa n. 0,5°C vähemmän. Eli todellisuudessa noilla lämpötiloilla vaikuttaisi jopa, että lattiaan ajettaisiin aavistuksen lämpimämpää vettä, mitä lattian sen hetkinen lämpötila on. Eipä taida olla syytä jatkaa kokeiluita tämän enempää.

Oletteko muuten sulkeneet huonetermostaatit kesän ajaksi? Itse olen tehnyt aina niin, mutta nyt pohdin onko tarpeen.
Otsikko: Vs: F1255 kiertovesipumppu jatkuvalle käynnille?
Kirjoitti: jmaja - 17.06.20 - klo:08:33
Mikä sitä lämpötilaa nostaa paluusta menoon?
Otsikko: Vs: F1255 kiertovesipumppu jatkuvalle käynnille?
Kirjoitti: maalämmittää - 17.06.20 - klo:20:46
Mikä sitä lämpötilaa nostaa paluusta menoon?
Veikkaan että kyse on mittausten epätarkkuudesta.