Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Jallu - 14.06.20 - klo:15:37
-
Apuja kaipailisin mitoitukseen. Kyseessä 1980 tehty tiilitalo, öljyä kulunut 1500l vuodessa kahdella henkilöllä. Patterilämmitys, seinissä 175mm villaa, yläpohjassa 300mm.
Betonilattia, jonka alla 100mm styroksia, reuna-alueilla 150mm.
Painovoimainen ilmanvaihto, 3-kertaiset ikkunat.
-
Paljonko on
- lämmitettävän sisätilan pinta-ala (huoneistoala),
- mikä on huonekorkeus,
- mikä on siäsälämpötila?
-
Nehän unohtu, eli 105m2, 2.5m huonekorkeus ja 21 astetta on pidetty sisällä.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Lämmitysöljyn vuosikulutus, 1500 litraa/a vaikuttaa pieneltä.
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9389.0;attach=12105).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 6 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Jallu” OULU (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 43 °C - menovesi lämpötila max 50 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -33 °C
- Talo 1980: Patterilämmitys, 21°C, 105 m2, 263 m3: 5,23 kW 15 873 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 5,23 kW 15 873 kWh
• Kiinteistö, 105 m2, 263 m3 3,7 COP 5,03 kW 15 873 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,076 m3 / 50 °C 2,8 COP 0,60 kW 2 400 kWh
- Yhteensä 3,6 SCOP 5,6 kWh 18 273 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 040 kWh 0,32 kW 17 233 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 17 233 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,00 kW 17 233 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirällinen E luku = 141 Luokka = D ) 17 233 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -37 °C
- Maasta kerätään ( 3,6 COP) 4,4 kW 12 400 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 833 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 833 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan 156 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,33 l/s (= 19,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 152 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 156 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 156 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 312 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 1,8 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,33 l/s = 19,8 l/min = 1188 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,33 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 22 kPa = 0,22 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 341 metriä = 1 x 341 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m 32 kPa = 0,32 bar
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 341 metriä = 1 x 350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m 33 kPa = 0,33 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.