Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Mkh - 31.05.20 - klo:13:15
-
Hei, tässä kohteen tiedot:
- sijainti Etelä-Pohjanmaa, Ylistaro
- uudiskohde, omakotitalo, 1-kerroksinen
- lattialämmitys
- koneellinen ilmanvaihto LTO
- ulkoseinien ulkopituus yht. 54,2 m
- ulkoseinien lämpöeriste ekovilla, seinien kokonaisupaksuus 319 mm
- lämpimiä neliöitä 142 (sis. teknisen tilan 2,5 neliötä)
- huonekorkeus n. 2,7 m
- maanvarainen alapohja, eriste eps 200 mm
- yläpohjan eriste tavanomainen
- ikkunat 3-lasiset
- sisätilojen lämpimät kuutiot 388
Kiitos jo etukäteen.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9377.0;attach=12077)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Mkh” YLISTARO (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 °C
- Talo 2020: Lattialämmitys, 22 °C, 142 m2, 383 m3: 4,28 kW 14 097 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 4,28 kW 14 097 kWh
• Kiinteistö, 142 m2, 383 m3 5,2 COP 3,96 kW 14 097 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,157 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,21 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 5,2 kWh 18 897 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 336 kWh 0,37 kW 17 561 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 17 561 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,00 kW 17 561 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirällinen E luku = 90 Luokka = B ) 17 561 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -41 °C
- Maasta kerätään ( 4,2 COP) 4,9 kW 13 407 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 154 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 154 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 884 kWh
• Tarvitaan 160 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,4 l/s (= 24 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 156 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 160 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 160 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 320 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. 31 kPa = 0,31 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 337 metriä = 1 x 337 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m 44 kPa = 0,44 bar
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 337 metriä = 1 x 350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m 46 kPa = Ok
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
...ja putkikeräin tulossa siis peltoon. Hiekkamaa mutta metrissä vastaan tulee savi.
-
Keruupiiri, jos olisi kostea hiekka:
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
- Vaakakeruupiiri, kostea hiekka, 579 metriä = 1 x 579 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m 75 kPa = Ei toimi
- Vaakakeruupiiri, kostea hiekka, 579 metriä = 1 x 579 m PE50x4.6 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m 27 kPa = 0,27 bar
- Vaakakeruupiiri, kostea hiekka, 579 metriä = 2 x 300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m 17 kPa = 0,17 bar
Hiekka ja sora vaativat huomattavasti pidemmän keruupiirin, kuin savimaa.
Moreeni, joka sisältää myöskin hienojakoisia komponentteja on hiekan ja saven väliltä lämmönsaanto-ominaisuuksiltaan.
Jos maaperä on kuivaa, tarvitaan syvempi upotus ja pidempi keruuputkisto.