Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: HEK - 16.05.20 - klo:20:17

Otsikko: Mitoituspyyntö
Kirjoitti: HEK - 16.05.20 - klo:20:17
Hei,

sain täältä aivan loistavan mitoituksen uudiskohteeseemme, nyt kyseessä olisi ns. kakkosasunto. Nöyrästi kiitän jos saan mitoituslaskeman tähänkin. Auttaisi paljon. Pohdinnassa VILP tai maalämpö pattereilla.

Tiiliverhoiltu talo valmistunut 1976.

Pinta-ala 137 m2
Tilavuus n. 400m3
Puurunko, tiiliverhoiltu, alkuperäiset eristeet ylä- ja alapohjassa
Yhdessä tasossa, L-mallinen
Vesikiertoinen patterilämmitys
Öljylämmitys, kulutus vuositasolla ollut (asuttu läpi vuoden) n.2500 l/v (sisätilan lämpö ollut korke 24 astetta ja kokonaisveden kulutus 170m3)
Ikkunat alkuperäiset 3 kerros MEK, avattavalla luukulla
PV-ilmanvaihto

Sijainti Pirkanmaa, Tampereen leveyspiiri.

Nöyrin kiitos jo etukäteen.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö
Kirjoitti: tomppeli - 17.05.20 - klo:09:07
Teen tähän laskelman tänään.
"Tilavuus n. 400m3" lienee rakennusluvan mukainen rakennustilavuus,
joka ei ole huoneiden sisätilavuus, vai onko huoneiden sisäkorkeus noin 2,92 m?
Voisitko täydentää:
- huonekorkeus,
- ulkoseinien yhteinen ulkopituus ja ulkoseinien koknaipaksuus,
- onko maanvarainen alapohja?
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö
Kirjoitti: HEK - 17.05.20 - klo:10:28
Hei, iso kiitos.

Huonekorkeus on jotain 2,6m, joten oikea m3 luku lienee 350. Pahoittelut.

Pattereita 9 kpl, joista yksi on pitkä olohuoneen ikkunaseina alla. Pesuh sauna pukuh vesikiertoisella lattialämmityksellä n. 25 m2. Keittiössä lattia sähköllä n. 5 m2. Ikkunoita 11 kpl. Eristeet katolla 20 cm,  seinissä 15 cm lasivillaa. Kokonaispaksuus seinissä 25-30 cm.

Maanvarainen alapohja, styroxin ja betonilaatta (paksuutta ei ole juuri nyt käsilä).

Ulkoseinien kokonaispituus n.54 m.

Kiitos etukäteen.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö
Kirjoitti: tomppeli - 17.05.20 - klo:15:36
Tervetuloa uudelleen mukaan foorumille!
En saanut laskelmaa menemään ihan 2500 l lämmitysöljyn vuosiklutukseen, kun käytin laskelmassa suunnilleen rakennusanjakohda U -arvoja.
Liitin laskelman tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9355.0;attach=12017).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7,5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”HEK” 2   NOKIA   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 39 °C  -  menovesi lämpötila max 45 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Talo 1976: Patterilämmitys, 24 °C, 137 m2, 356 m3:   6,96 kW   23 221 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   6,96 kW   23 221 kWh

• Kiinteistö,  137 m2,  356 m3    4,1 COP   6,69 kW   23 221 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,107 m3 / 50 °C   2,8 COP   0,83 kW   3 300 kWh
- Yhteensä         3,9 SCOP   7,5 kWh   26 521 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 296 kWh   0,37 kW   25 225 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   25 225 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         7,50 kW   25 225 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( E luku = 160   Luokka = E )   25 225 kWh

• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,5 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -29 °C
- Maasta kerätään    ( 3,9 COP)   5,7 kW   18 725 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 500 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 500 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

• Tarvitaan 195 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,42 l/s (= 25,2 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 191 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   195 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 195 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 390 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,7 kPa) 2 kpl   PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,42 l/s = 25,2 l/min = 1512 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   41 kPa = 0,41 bar

Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 443 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   15 kPa = 0,15 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö
Kirjoitti: HEK - 17.05.20 - klo:22:41
Isosti kiitoksia, arvostan.