Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: HEK - 16.05.20 - klo:20:17
-
Hei,
sain täältä aivan loistavan mitoituksen uudiskohteeseemme, nyt kyseessä olisi ns. kakkosasunto. Nöyrästi kiitän jos saan mitoituslaskeman tähänkin. Auttaisi paljon. Pohdinnassa VILP tai maalämpö pattereilla.
Tiiliverhoiltu talo valmistunut 1976.
Pinta-ala 137 m2
Tilavuus n. 400m3
Puurunko, tiiliverhoiltu, alkuperäiset eristeet ylä- ja alapohjassa
Yhdessä tasossa, L-mallinen
Vesikiertoinen patterilämmitys
Öljylämmitys, kulutus vuositasolla ollut (asuttu läpi vuoden) n.2500 l/v (sisätilan lämpö ollut korke 24 astetta ja kokonaisveden kulutus 170m3)
Ikkunat alkuperäiset 3 kerros MEK, avattavalla luukulla
PV-ilmanvaihto
Sijainti Pirkanmaa, Tampereen leveyspiiri.
Nöyrin kiitos jo etukäteen.
-
Teen tähän laskelman tänään.
"Tilavuus n. 400m3" lienee rakennusluvan mukainen rakennustilavuus,
joka ei ole huoneiden sisätilavuus, vai onko huoneiden sisäkorkeus noin 2,92 m?
Voisitko täydentää:
- huonekorkeus,
- ulkoseinien yhteinen ulkopituus ja ulkoseinien koknaipaksuus,
- onko maanvarainen alapohja?
-
Hei, iso kiitos.
Huonekorkeus on jotain 2,6m, joten oikea m3 luku lienee 350. Pahoittelut.
Pattereita 9 kpl, joista yksi on pitkä olohuoneen ikkunaseina alla. Pesuh sauna pukuh vesikiertoisella lattialämmityksellä n. 25 m2. Keittiössä lattia sähköllä n. 5 m2. Ikkunoita 11 kpl. Eristeet katolla 20 cm, seinissä 15 cm lasivillaa. Kokonaispaksuus seinissä 25-30 cm.
Maanvarainen alapohja, styroxin ja betonilaatta (paksuutta ei ole juuri nyt käsilä).
Ulkoseinien kokonaispituus n.54 m.
Kiitos etukäteen.
-
Tervetuloa uudelleen mukaan foorumille!
En saanut laskelmaa menemään ihan 2500 l lämmitysöljyn vuosiklutukseen, kun käytin laskelmassa suunnilleen rakennusanjakohda U -arvoja.
Liitin laskelman tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9355.0;attach=12017).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7,5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”HEK” 2 NOKIA (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 39 °C - menovesi lämpötila max 45 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talo 1976: Patterilämmitys, 24 °C, 137 m2, 356 m3: 6,96 kW 23 221 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,96 kW 23 221 kWh
• Kiinteistö, 137 m2, 356 m3 4,1 COP 6,69 kW 23 221 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,107 m3 / 50 °C 2,8 COP 0,83 kW 3 300 kWh
- Yhteensä 3,9 SCOP 7,5 kWh 26 521 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 296 kWh 0,37 kW 25 225 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 25 225 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,50 kW 25 225 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( E luku = 160 Luokka = E ) 25 225 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
- Maasta kerätään ( 3,9 COP) 5,7 kW 18 725 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 500 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 500 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan 195 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,42 l/s (= 25,2 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 191 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 195 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 195 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 390 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,42 l/s = 25,2 l/min = 1512 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 41 kPa = 0,41 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 443 metriä = 2 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 15 kPa = 0,15 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Isosti kiitoksia, arvostan.