Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Nokianmies - 14.05.20 - klo:00:37
-
Elikkä olisi uudiskohde Nokialle 112m2(huoneisto neliöt) sisämitta 7,5m x 14,9m. Huoneisto korkeus 2,5m
Perustana maanvarainen betonilaatta, vesikiertoinen lattialämmitys. Pumpuksi tulee 6kw talotoimittajan kautta, mutta olisi mukava tietää millaisen kaivon syvyyden laskisitte täällä, voisin sitä sitten verrata.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9347.0;attach=12000)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Nokianmies” NOKIA (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talo 2020: Lattialämmitys, 22 °C, 112 m2, 291 m3: 3,38 kW 11 465 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 3,38 kW 11 465 kWh
• Kiinteistö, 112 m2, 291 m3 5,0 COP 3,10 kW 11 465 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,157 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,21 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,0 SCOP 4,3 kWh 16 265 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 096 kWh 0,29 kW 15 169 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 15 169 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,00 kW 15 169 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( E luku = 93 Luokka = B ) 15 169 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 4,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lievä yliteho ) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -54 °C
- Maasta kerätään ( 4 COP) 4,8 kW 11 392 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 777 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 777 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 375 kWh
• Tarvitaan 140 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,36 l/s (= 21,6 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 136 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 140 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 140 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 280 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,1 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,36 l/s = 21,6 l/min = 1296 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 23 kPa = 0,23 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 270 metriä = 1 x 270 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 30 kPa = 0,3 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.