Nyt kun maalämmityspuoli saatiin kuntoon, niin on aikaa miettiä viilennyspuolta.
Nykyinen systeemi on kuvattu täällä mitoituspyyntöketjussa:
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8816.msg120341#msg120341
Keruupiirin paluuputkessa on valmiina haarat viilennykselle. Toiveissa olisi nyt seinäkonvektori yläkertaan, noin 4kW teholuokassa.
Mitä pitäisi ottaa huomioon, kun kaikki MLP romppeet on kellarissa 5-6 metriä alempana kuin mihin konvektori tulisi?
Pitäiskö keruuputken ylimpään kohtaan laittaa ilmanpoistajaa tai ilmausruuvia? Täyttöyhteitä?
Hieman myös huolettaa miten keruupiirissä paineet säilyy, nyt kai pitäisi vähintään 0.6 bar olla että litku jaksaa kiertää ylös asti. Foorumilla tuli vastaan useampi ketju jossa paineet oli vuosien myötä tippuneet nollille. Onko paha rasti itse lisäillä nestettä jos paineet hupenee, vai pitääkö suosiolla soittaa putkarille?
Kuinka pakollinen on kolmitieventtiili konvektorin syötössä? Ymmärsin että se on lähinnä sitä varten ettei liian kylmää keruunestettä pääsisi konvektorille. Mutta luulisi että kesällä keruuneste on vähintäänkin tarpeeksi lämmintä?
Hiljaisia seinäkonvektoreita saa suositella ;)
-
Onko keruu paineistettu vai paineistamaton, eli onko taso- vai kalvopaisunta-astia ?
Nyt se joka tapauksessa pitää paineistaa vähintään 0,6 bar paineeseen.
Ylimpään kohtaan pitää asentaa ilmanpoistomahdollisuus.
Nesteen lisäämiseen paineistetussa järjestelmässä tarvitaan pumppu. Joissain tapauksissa se onnistuu hyödyntämällä olemassa olevaa keruupumppua, riippuu järjestelmän rakenteesta.
ATS
-
Onko keruu paineistettu vai paineistamaton, eli onko taso- vai kalvopaisunta-astia ?
Keruupiirissä on 25L kalvopaisunta-astia. Painemittarin mukaan 1.6bar painetta.
-
Maalämpökauppias tarjosi tätä Emmeti viilennyspakettia:
https://www.maalampotukku.fi/product/3278/maakylmapaketti--emmeti--silence-egww-15-seinakonvektorilla
Liitteenä painehäviölaskelmia mitä Tomppelin ystävällisellä avustuksella koitin tehdä tälle paketille. En kyllä tuolla 20mm putkella ja meidän kaivolla saa mitoitusta pumpun toiminta-alueelle. Taitaa jäädä ostamatta tämä. Sen sijaan liitteessä on myös 26mm putkella Amenan ja Cooper&Hunterin konvektorin mitoitukset, ne näyttäisi paljon paremmalta.
Paketissa tulisi mukana nelitieventtiili, mutta kytkentäkuvassa on kolmitieventtiili? Miten tämä olisi tarkoitus kytkeä? Ja onko koko venttiili edes tarpeen, eikö konvektorin logiikka voisi ohjata suoraan kiertopumppua päälle/pois?