Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: ISKI - 13.05.20 - klo:13:51

Otsikko: Lämpökanaalin mitoitus sivurakennukseen
Kirjoitti: ISKI - 13.05.20 - klo:13:51
Tarkoitukseni on vetää viime kesänä asennetusta omakotitalon maalämpöpumpusta putki myös sivurakennuksen lämmitykseen.
Bosch 7001i LWM 4-16 pumpussa näyttää tehoa riittävän ja tulisi ehkä sellainenkin hyöty, että 0-keleillä käyntijakson pitenisi.

Putkivedon pituus on 35 m (josta reilu 10 m maan alla, loput pintavetona sisällä autotallissa ja päärakennuksessa ) eli 70 m putkilenkki.

Laskelmien mukaan mukaan sivurakennuksen tehontarve n. 3 kW.

Sivurakennuksessa on ilmakiertoinen lattialämmitys.
Lämmönvaihtimeksi esim. VEAB CWW 250-3-2,5 kanavalämmitin.
Tämä on reilun kokoinen, mutta pienillä dT arvoilla teho jää kuitenkin pieneksi, varmaan alle 2 kW.
Tämäkin riittää hyvin keväällä ja syksyllä.

Tarkoitus on laittaa sivurakennuksen kierto samalla pumpulla kuin päärakennuksen lattialämmitys.

Nyt kysymys siitä, että riittääkö 25 mm PEX putki lämpökanavaan ja pintavetoihin vai pitääkö laittaa 32 mm?
Otsikko: Vs: Lämpökanaalin mitoitus sivurakennukseen
Kirjoitti: tomppeli - 13.05.20 - klo:14:30
Liitin painehäviölaskelman omaan viestiisi.