Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: hikaheim - 08.01.08 - klo:21:46
-
Tietääkö kukaan IVT Greenline C5 lämpöpumpun anturien sijoituskuvaa, eli missä paikassa on GT1, GT3 ja niin edelleen? Haluaisin varmentaa, että kaikki anturit ovat oikeilla paikoillaan ja voisin myös mitata näyttävätkö anturit oikein. On nääs ollut kaikenlaisia asentajia tätä systeemiä asentamassa ja on käynyt ilmi kaikenlaista väärin asennettua juttua, esim. antureita väärissä putkissa.
Mikä anturi on esim. sähkövastuksesta lähtevän teräsverkkoputken yläpäässä?
-
Hei
Toivottavasti asia on jo hoidossa.
Ota suoraan IVT:lle yhteys. Olen saanut hyvää palvelua myös sieltä. Jos epäilet "viritystä" laita digikuvat mukaan. Nyt avustenjättöaikaan kaikki ovat kiireisiä.
-
hoi_54,
saitko selville antureiden paikkoja? Nimittäin minua mietityttää myös GT1:n anturin sijoitus joka on heti lämpöpumpun ulkopuolella ja näyttää melkein samaa kuin GT9(vai oliko se GT8). Eroa on n. 0,2-0,3 astetta
-
Kyllä sinulla GT1 ja GT9 anturit on oikeilla paikoilla, GT1 mittaa patteripiiristä palaavan veden lämpötilan ja GT9 sekä patteriveden että käyttövesivaraajan vaipan paluulämpötilaa.
Talon lämmitystä tehdessä tai tauon aikana anturien pitää näyttää samaa, 0,2-0,3 asteen ero johtuu anturivirheestä.
-Peca-