Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: hannutt - 04.05.20 - klo:09:42
-
Nibe 1245 on toiminut loistavasti, mutta vkl kiinnitin huomion painemittarin lukemiin, yksi viisari lepäsi melkein nollassa. Millaisia lukemia näiden painesäiliöiden mittareiden pitäisi näyttää ja mikä niihin vaikuttaa? Kohta tulee kuva kun muistelen miten lähetetään
(https://i.imgur.com/RM0NHSO.jpg)
-
No niin näyttää olevan alhaalla paineet. Vasemman puoleinen on keruun mittari kun taitaa olla pienempi paisari. Siellä saisi olla vaikka 1.3 baaria painetta. Nyt keväällä kun pumppu käy harvemmin maapiirin paine nousee taukojen aikana. Tuo kun käynnistyy niin paine laskee nollaan. Pitäisi lisätä liuosta. Lämmönjakopuolelle kanssa lisää pistää saman 1.3 Bar . Laske hitaasti täytöstä vettä ja päästä ilmoja pois jos siellä on mahdollista.
-
Kiitti tiedosta, vasemman puoleinen mittari nousi ylöspäin viikonloppuna, eli pitää seurailla.
-
Katsohan mitä mittarit näytää
-Normaalin taukojakson loppupuolella vähän ennen koneen käynnistymistä
-Käyntijakson loppupuolella
ATS