Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Liito-orava - 03.05.20 - klo:19:19
-
Terve,
maalämpö valittu lämmönlähteeksi ja mitoitukseen kaivattaisiin apuja.
-Espoo, Saunalahti
-2020 uudiskohde
-lattialämmitys
-Vallox 145MV
-42m ulkoseinää
-Ulkoseinä U=0,17
- 2-kerrosta, ei kellaria.
- 1. krs 81m2 2. krs 77m2
- Huonekorkeudet 1. krs 40m2 4200mm & 41m2 2700mm. 2. krs 42m2 3100mm & 35m2 2800mm.
- Maanvarainen alapohja ja 300mm EPS
- Yläpohjassa puhalluskivivilla 500mm
- Ikkunat U=1,0 ja alaa 38m2
- Ei muita lämmitettäviä tiloja
- Kaikissa tiloissa normaali lämpötila +22C
- Nettovolyymi n. 550m3
Thanks!
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9331.0;attach=11935)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Liito-orava” ESPOO (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- 1. krs 2020: Lattialämmitys, 21 °C, 81 m2, 279 m3: 2,73 kW 8 055 kWh
- 2. krs 2020: Lattialämmitys, 21 °C, 77 m2, 228 m3: 2,51 kW 6 869 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 5,24 kW 14 924 kWh
• Kiinteistö, 158 m2, 507 m3 5,2 COP 4,89 kW 14 924 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,162 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,22 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,3 SCOP 6,1 kWh 19 724 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 654 kWh 0,51 kW 18 070 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 18 070 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,20 kW 18 070 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( E luku = 84 Luokka = B ) 18 070 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -37 °C
- Maasta kerätään ( 4,3 COP) 5,8 kW 13 819 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 252 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 252 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 459 kWh
• Tarvitaan 144 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,37 l/s (= 22,2 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 140 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 144 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 144 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 288 m
- Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,37 l/s = 22,2 l/min = 1332 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,37 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 25 kPa = 0,25 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 301 metriä = 1 x 300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 34 kPa = 0,34 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.