Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Neutti - 27.04.20 - klo:21:06
-
Moro! Tervehdys foorumille!
Uudelle hirsitalolle metsänreunaan suunnitteilla maalämpö.
Tietoja kohteesta:
-Sijainti Hausjärvi, Kanta-häme
-Vesikiertoinen lattialämmitys
-Vallox 110 MV ilmanvaihtokone
-Huoneistoala 157,5 m2
-1-kerroksinen
-Tilavuus 600m3
-204mm Lamellihirsi u-arvo 0,53 W/m2k
-ulkoseinien yhteenlaskettu pituus 57m
-Huoneistokorkeus 2600, Olohuoneessa 3500
-Maanvarainen laatta, eps 100 100mm+100mm
-Yläpohjan eriste ekovilla 500mm
-Ikkunat 3-lasiset, pinta-ala 28,35m2, U-arvo = 0,8
-Ovia 6,44m2 U-arvo = 0,8
Suunnitelmissa myös talli:
-12,5m x 8m
-kerrosala 100m2
-tilavuus 350m3
-lämpimän tilan korkeus 2800
-Talon ja tallin välinen etäisyys noin 15m
-mahdollisesti lattialämmitys
-Ajatuksissa pitää puolilämpimänä.
-lämmitysmuoto vähän auki vielä, varaus kanaalille kuitenkin olemassa.
Suunnitteilla Bosch 7001i 3-12kW maalämpöpumppu vaakakeruupiirillä.
Jos näillä tiedoilla saisi vähän suuntaa vaakakeruuputkistojen pituuksista. Talo+talli tai sitten pelkästään talon osalta.
Kiitos!
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9324.0;attach=11921)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Lamellihirsitalo ja autotalli ”Neutti” HYVINKÄÄ (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Hirsitalo 2020: Lattialämmitys, 22 °C, 158 m2, 461 m3: 6,82 kW 22 383 kWh
- Talli 2020: Lattialämmitys, 12 °C, 92 m2, 258 m3: 3,20 kW 7 655 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 °C, 20 m: 0,10 kW 627 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 10,12 kW 30 665 kWh
• Kiinteistö, 250 m2, 719 m3 5,0 COP 9,67 kW 30 665 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,157 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,21 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,5 SCOP 10,9 kWh 35 465 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 495 kWh 0,77 kW 32 970 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 32 970 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,90 kW 32 970 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( E luku = 113 Luokka = C ) 32 970 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,9 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,5 COP) 8,7 kW 25 650 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 319 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 319 kWh
▪ Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 798 kWh
Tarvitaan 243 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,65 l/s (= 39 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 239 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 243 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 243 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 486 m
- Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,65 l/s = 39 l/min = 2340 l/h:
• Kaivo, painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 131 kPa = Ei toimi
• Kaivo, painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 71 kPa = Ei toimi
• Kaivo, painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K 43 kPa = 0,43 bar
• Kaivo, painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K 40 kPa = 0,4 bar
Tai.:
◾Vaakakeruupiiri, kostea savi, 599 metriä = 3 x 200 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 18 kPa = 0,18 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Tässä sama laskelma, mutta ilman tallia.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9324.0;attach=11922)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Lamellihirsitalo ”Neutti” HYVINKÄÄ (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Hirsitalo 2020: Lattialämmitys, 22 °C, 158 m2, 461 m3: 6,82 kW 22 383 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,82 kW 22 383 kWh
• Kiinteistö, 158 m2, 461 m3 5,0 COP 6,47 kW 22 383 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,157 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,21 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,4 SCOP 7,7 kWh 27 183 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 649 kWh 0,47 kW 25 534 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 25 528 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,40 kW 25 522 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 6 kWh
Yhteensä ( E luku = 132 Luokka = D ) 25 528 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,4 COP) 5,9 kW 19 689 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 840 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 6 kWh) 5 845 kWh
▪ Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 798 kWh
Tarvitaan 198 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,44 l/s (= 26,4 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 194 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 198 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 198 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 396 m
- Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,44 l/s = 26,4 l/min = 1584 l/h:
• Kaivo, painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 45 kPa = Ok
◾Vaakakeruupiiri, kostea savi, 460 metriä = 1 x 450 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 71 kPa = Ei toimi
◾Vaakakeruupiiri, kostea savi, 460 metriä = 1 x 450 m PE50x4.6 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 26 kPa = 0,26 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.