Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: MtM - 07.04.20 - klo:21:19
-
Hei!
Olemme vaihtamassa puulämmityksestä maalämpöön ja kaipaisimme mitoitusapua.
Perustietoja:
- 2006 valmistunut puurakenteinen OKT Oulussa tasamaatontilla
- Asukkaita 4, vedenkulutus noin 10m³/kk
- Nykyinen lämmitysjärjestelmä: Yläpalokattila (40kW) lämmittää 1500 litran energiavaraajaa. Lämmin käyttövesi otetaan varaajan käyttövesivesikierukasta. Vuodesta 2012 alkaen koivuhalkojen vuosikulutus on ollut noin 20pm³ (±2). Kattilan hyötysuhde ehkä 60-70%
- Talossa vesikiertoinen lattialämmitys
- Koneellinen ilmanvaihto (Ilto 440 Econo) lämmöntalteenotolla (jälkilämmitys vesipatterilla)
- Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 63m
- Ulkoseinien paksuus 250mm (kipsilevy, muovi, villa 200mm, kuitulevy, ilmarako+koolaus ja verhouslauta)
- 1-kerroksinen
- Huonekorkeus on 2.6m, olohuone ja keittiö (58m²) korotetulla sisäkatolla (3.2m)
- Ei muita lämmitettäviä tiloja. Kylppärissä poreamme (500l) joskin harvakseltaan täytetty (2x vuosi)
Pinta-alat ja U-arvot:
- Kerrosala 176m²
- Huoneistoala 154m²
- Rakennustilavuus 570m³
- Lämmin ilmatilavuus 440m³
- Ulkoseinät 129m², U = 0.20
- Alapohja 161m², U = 0.18 (teräsbetonilaatta 80mm, eriste 150mm)
- Yläpohja 183m², U = 0.15 (puhallusvilla 400mm)
- Ikkunat 26.5m², U = 1.20 (normaalit 3-lasiset ikkunat)
- Ulko-ovet 7.9m², U = 1.20
Kiitos kovasti jo etukäteen!
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9296.0;attach=11831)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”MtM” OULU (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -33 °C
- Puutalo 2006: Lattialämmitys, 21 °C, 154 m2, 436 m3: 6,47 kW 21 350 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,47 kW 21 350 kWh
• Kiinteistö, 154 m2, 436 m3 5,0 COP 6,12 kW 21 350 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,152 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,20 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,3 SCOP 7,3 kWh 26 150 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 617 kWh 0,45 kW 24 533 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 24 533 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,40 kW 24 533 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( E luku = 128 Luokka = C ) 24 533 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -34 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,3 COP) 5,9 kW 18 893 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 641 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 641 kWh
▪ Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 018 kWh
Tarvitaan 204 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,44 l/s (= 26,4 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 204 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 208 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 208 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 416 m
- Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,44 l/s = 26,4 l/min = 1584 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 48 kPa (0,48 bar)
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 28 kPa (0,28 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 520 metriä = 2 x 300 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,3 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Hei,
Ja iso kiitos! Voisitko lähettää laskelman vielä sähköpostilla?
-
Lähetin laskelman sähköpostiisi..