Hei.
Minulla on Massiivihirsitalo 144m2 täällä pohjoisessa ja pumppuna nibe F1245-8. Kiinnostaisi tietää onko asetukset lähelläkään oikein? Olen kasvattanut asteminuutteja -200 ja tällä toimeenpiteellä pumppu käy 14kertaa/vuorokausi. aikaisemmin kävi 26 kertaa. kämppä pysynyt vielä halutun lämpöisenä mutta mietin että onko tuohon käyntimäärään jotain suosituksia olemassa? haittaako jos kompressori käy vaikka 4 tuntia yhtäsoittoa?
Muitakin vinkkejä säätöihin ottaisin ilolla vastaan. Aika pihalla näiden kanssa on kun ei ole ikinä tarvinut tälläisiin perehtyä ennen. :D
Tässä logia:
https://gyazo.com/b65f4169d1ce7c4bf8bbcb2c4f699c14?fbclid=IwAR3kmi8z-27d0K78okjYyrjzB7Wtz1IygDlHh-mb1fsU4vRxw_OKsQJfULE
-
Maalämpökoneen maksimi lämmitystehoksi teillä riittäisi ilmeisesti noin 7 kW lämmitystehoinen maalämpökone.
Lämpökaivoon menee aika kylmää keruuliuosta, tuossa kuvassa alin oli -4,2 C, kun ulkoilman keskilämpö oli ollut -3,3, C.
Keruupiiri saattaa olla vähän alimittainen.
Aika sen kuitenkin sitten näyttää, olisiko näin.
Maalämpökone pysähtyy, jos maahan lähtevän lämpötila laskee alle -8 C.
Näin siksi, että maalämpökoneen sisällä oleva höyrystinlämmönvaihdin ei menisi jäähän.
-
Maalämpökoneen maksimi lämmitystehoksi teillä riittäisi ilmeisesti noin 7 kW lämmitystehoinen maalämpökone.
Lämpökaivoon menee aika kylmää keruuliuosta, tuossa kuvassa alin oli -4,2 C, kun ulkoilman keskilämpö oli ollut -3,3, C.
Keruupiiri saattaa olla vähän alimittainen.
Aika sen kuitenkin sitten näyttää, olisiko näin.
Maalämpökone pysähtyy, jos maahan lähtevän lämpötila laskee alle -8 C.
Näin siksi, että maalämpökoneen sisällä oleva höyrystinlämmönvaihdin ei menisi jäähän.
Onhan se varmaan vähän ylimitoitettu kone pelkälle talolle mutta tarkoitus olisi vielä rakentaa lämmin talli. Kaivo on 200m ja vesi oli 7m syvyydessä kun sen tarkistin. Voiko joillain säädöillä vaikuttaa tuohon keruupiirin lämpötilaan? kone on toiminut 2 vuotta ilman yhtään häiriötä ja keruupiirin tulo on ollut 0 ja meno -3 luokkaa. tähän asti on kone toiminut asentajan asetuksilla mutta vasta nyt aloin itse niitä säätämään kun mielestäni kompressori kävi vähän liian tiuhaan.
-
Meillä oli välillä asteminuutit muistaakseni -240 lämmityksen aloitukselle eikä se asunnossa tuntunut mutta siihen se vaikutti, että käyntijaksot pitenivät etenkin talvella niin pitkiksi, että kaivosta tulevan nesteen lämmöt laskivat. Tuskin tuolla on muuta merkitystä kuin hyötysuhde ehkä vähän huononee. Kylmimmillä säillä kone käy kuitenkin jatkuvasti.
-
Mahdollisimman viileä vesi lämmityskiertoon varmaan eniten auttaa tuohon keruun lämpöön. Eli kaikki termarit täysille ja lämpökäyrää alas niin paljon kuin asumismukavuus eli sisälämpötila sallii. Jos asentajan jäljiltä käyrä niin luultavasti se on säädetty yläkanttiin, että varmasti lämpö riittää ja ajateltu että termostaatit sitten leikkaa sen liian lämmön pois.
-
Mahdollisimman viileä vesi lämmityskiertoon varmaan eniten auttaa tuohon keruun lämpöön. Eli kaikki termarit täysille ja lämpökäyrää alas niin paljon kuin asumismukavuus eli sisälämpötila sallii. Jos asentajan jäljiltä käyrä niin luultavasti se on säädetty yläkanttiin, että varmasti lämpö riittää ja ajateltu että termostaatit sitten leikkaa sen liian lämmön pois.
Eikös tuo mene toisin päin? Jos siis sisälämpötila ei muutu, ei muutu MLP:n tuottama kokonaistehokaan. Mutta menolämmön laskeminen parantaa COP:tä eli vähentää sähkönkulutus ja ottaa enemmän energiaa kaivosta, jolloin kaivo kylmenee, mikä taas heikentää COP:tä.
Riittääkö 7 kW tosiaan 144 m2 massiivihirsitalolle pohjoisessa?
-
Eikös tuo mene toisin päin? Jos siis sisälämpötila ei muutu, ei muutu MLP:n tuottama kokonaistehokaan. Mutta menolämmön laskeminen parantaa COP:tä eli vähentää sähkönkulutus ja ottaa enemmän energiaa kaivosta, jolloin kaivo kylmenee, mikä taas heikentää COP:tä.
Riittääkö 7 kW tosiaan 144 m2 massiivihirsitalolle pohjoisessa?
Ajattelin niin päin, että kone tekisi tiuhalla pätkäkäynnillä jyrkällä käyrällä turhan kuumaa lämmitysvettä ja se kuormittaisi sitten kaivoa turhaan.
Muistelin vaan kuinka mulla alussa oli jäänyt käyttöveden täyttöanturi roikkumaan koneen taakse piiloon ja kone huusi hoosiannaa reilun viikon kun asentajat oli sen päälle laittaneet vakioasetuksille enkä itse laitoksesta mitään silloin ymmärtänyt. Kaivoon päin lähti pariinkin otteeseen se -8 asteinen keruuneste ja meni sitten se ensimmäinen talvi tuskaillessa kylmää keruupiiriä.. Vuodessa tuo on tuntunut nyt elpyneen onneksi ja varmaan elpyy lauhan talven ansiosta vielä lisää ensi talveksi.
-
Eikös tuo mene toisin päin? Jos siis sisälämpötila ei muutu, ei muutu MLP:n tuottama kokonaistehokaan. Mutta menolämmön laskeminen parantaa COP:tä eli vähentää sähkönkulutus ja ottaa enemmän energiaa kaivosta, jolloin kaivo kylmenee, mikä taas heikentää COP:tä.
Riittääkö 7 kW tosiaan 144 m2 massiivihirsitalolle pohjoisessa?
Tosi hyvin on lämmöt riittänyt eikä sähkövastusta ees käytä. Kone on 8kW. Sisällä ollut 23-24 astetta talvella mutta kyllästyin ja aloin lopputalvesta laskemaan lämpöjä kun ei jaksanut aina oleilla bokserit jalassa eikä voinut ees takkaa polttaa kun oli niin kuuma. Takka on meillä tunnelman vuoksi vaikka se kyllä varaava onkin.