Nibe F1155 , miten loki ulos koneelta, mitä valintoja?
Käyrät , mitkä kuvailisivat laitteiston kuntoa?
Tikun formaatti?
-
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8376.0
Konkari
*****
Viestejä: 559
Maalämpöfoorumi
Profiili Yksityisviesti (poissa)
Vs: Nibe F 1155 3-12, millainen proseduuri muistikun kytkentä ja irroitus?
« Vastaus #1 : 31.10.18 - klo:21:38 »
Lainaus
Tuosta sivu 57 ja valikko 7.2. kirjaus
https://www.nibe.fi/nibedocuments/24308/331345-4.pdf
Kytkentä
1. Tikku paikalleen
2. Väli 1min
3. Aktivoitu ruksi päälle
Irroitus
1. Aktivoitu ruksi pois
2. Tikku pois kun tallennusilmoitus hävinnyt
-
Ajattelinkin että olen tähän jo kerran vastannut :D