Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: knikke - 21.02.20 - klo:16:33
-
Hei,
Mulla on alkanut maalämpöpumppu tekemään sitä, että käyttöveden lämpötila laskee nopeasti todella alas vaikka keli ulkona on lauha.
Pumppu lämmittää kolmea rakennusta + käyttöveteen on kytketty paljun lämmitys.
Mitähän arvoja minun tulisi tarkastaa / säätää?
Tietoja järjestelmästä:
tila
keskiulkolämpötila BT1 -0.6°C
käyttöveden täyttö BT6 36.5°C
käyttövesi yläosa BT7 46.6°C
ulkolämpötila BT1 1.8°C
virta EB100-BE1 7.6A
virta EB100-BE2 4.6A
virta EB100-BE3 3.1A
asteminuuttia -285GM
kompressorimoduuli
estetty ei
kompressorikäynnistykset EB100-EP14 15447
kiertovesipumpun nopeus EP14 100%
lämmönkeruupumpun nopeus EP14-GP2 75%
imukaasu EB100-EP14-BT17 2.1°C
kuumakaasu EB100-EP14-BT14 59.3°C
lauhduttimen meno EB100-EP14-BT12 31.5°C
lämmönkeruu sisään EB100-EP14-BT10 -1.3°C
lämmönkeruu ulos EB100-EP14-BT11 -2.8°C
menolämpötila BT2 31.4°C
nestejohto EB100-EP14-BT15 26.3°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3 26.9°C
kompressorin käyntiaika EB100-EP14 30080h
kompressorin käyntiaika, lämminvesi EB100-EP14 9200h
komp. taajuus nyt 43Hz
sallittu komp. taajuus min 20.0Hz
lämmitysjärjestelmä 1
lattiankuivaustoiminto pois
ulkoinen säätö S1 ei
huonelämpötila BT50 --
lask. menolämpötila S1 33.4°C
menolämpötila BT2 31.4°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3 26.9°C
ulkoinen menoanturi BT25 --
lisäys
estetty ei
varokekoko 16A
aikakerroin 198.3h
maks.sääd.sähköteho 6.0kW
teho sähkölisälämpö 0.0kW
energiamittari
allas, vain kompr. EP14 0.0kWh
allas2, vain kompr. EP14 0.0kWh
lv, ml. sis. lisäys EP14 41514.2kWh
lv, vain kompr. EP14 41221.5kWh
lämmitys, ml. sis. lisäys EP14 179484.9kWh
lämmitys, vain kompr. EP14 178310.0kWh
virtaus BF1 21.9l/m
- Noviisi
-
Jossain vuotaa lämmintä vettä?
Vaihtoventtiili ei mene kokonaan puolelta toiselle?
-
Jossain vuotaa lämmintä vettä?
Tarkoitat, että käyttöveden kierrossa olisi vuoto? Käyttövesi kierrätetään erillisellä pumpulla rantasaunalle / autotalliin. Rantasaunalla on sitten toinen kierto joka nappaa siitä kierrosta lämmön paljulle vaihtimella. Kun edellisen kerran huomasin, että nyt ei tule suihkusta lämmintä vettä, niin menin seuraamaan lämpötilan laskua. Käyttövesi laski tyyliin yhden aseteen alle minuutissa. Pysäytin tuossa vaihessa käyttöveden kierron saunalle/tallille, mutta lämpötila jatkoi vaan laskuaan. Sitten pumppu lähti "käyntiin" (eli kompressori lähti tekemään jotain) ja veden lämpötila lähti nousemaan vauhdilla. Voiko liittyä jotenkin asteminuutteihin? Tuossa vaiheessa kun lämpötila vain laski ja laski, niin kytkin päälle luksustilan, mutta tälläkään ei ollut vaikutusta...
Vaihtoventtiili ei mene kokonaan puolelta toiselle?
Jaa-a. Mistäs tommosen voisi tarkistaa? Ja voiko olla niin, että välillä toimisia ja välillä ei.
Aiemmin laitteella oli priorisointi niin, että käyttövedelle 30% ja loput lämmitykseen, nyt muutin testiksi 50% / 50%.
Järjestelmä ehdottaa päivitystä... Onko noissa semmosia asioita päivittynyt yleensä mitkä vaikuttaa jotenkin toimintaan?
-
Liitteenä kuva käyttöveden lämpötilan vaihtelusta viikon ajalta. Outoja monttuja tosiaan siellä täällä. Veden käytössä ei ole mitään poikkeavaa kyseisinä aikoina.
Historiassa on myös tämmöisiä, mutta eivät kyllä osu yksiin kuvan monttujen kanssa:
Päiväys ja aika Otsikko
21.2.2020 15.09.39 Tehovahti rajoittaa kompressoria.
20.2.2020 22.29.09 Valvontakytkin aktiivinen
20.2.2020 22.28.10 Valvontakytkin aktiivinen
20.2.2020 22.26.37 Valvontakytkin aktiivinen
20.2.2020 21.13.05 Tehovahti rajoittaa kompressoria.
20.2.2020 20.42.18 Tehovahti rajoittaa kompressoria.
19.2.2020 20.24.03 Tehovahti rajoittaa kompressoria.
13.2.2020 19.47.28 Tehovahti rajoittaa kompressoria.
13.2.2020 18.22.27 Tehovahti rajoittaa kompressoria.
12.2.2020 16.30.33 Tehovahti rajoittaa kompressoria.
6.2.2020 20.30.56 Tehovahti rajoittaa kompressoria.
-
Laitahan trendiin alla olevat mittaukset
Trendin pituudeksi yksi vuorokausi
käyttöveden täyttö BT6 36.5°C
käyttövesi yläosa BT7 46.6°C
lauhduttimen meno EB100-EP14-BT12 31.5°C
menolämpötila BT2 31.4°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3 26.9°C
ATS
-
Laitahan trendiin alla olevat mittaukset
Trendin pituudeksi yksi vuorokausi
käyttöveden täyttö BT6 36.5°C
käyttövesi yläosa BT7 46.6°C
lauhduttimen meno EB100-EP14-BT12 31.5°C
menolämpötila BT2 31.4°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3 26.9°C
ATS
Tuosta lauhduttimen menosta ei saa graafia. Muista liitteenä...
-
Yksittäisistä kuvista on vaikea nähdä syy-seuraussuhteita.
Saatko ne kaikki samaan kuvaan?
ATS
-
En tiedä minkälainen vaihtoventtiili siellä on, mutta jos siellä on tuollainen linkin mukainen, niin siitä voisi tarkistaa että mersun merkin sakara osoittaa joko A:han tai B:hen lämmityksen ja käyttöveden teon aikaan. Ei pitäisi jäädä välille. Venttiili pitäisi käsittääkseni olla etukannen takana oikeassa yläkulmassa. Voi olla eri värinenkin ja en kyseistä laitetta ole ikinä nähnyt, joten tässä voi olla väärää informaatiota.
https://www.youtube.com/watch?v=vZvGVxpRX74