Hei,
Nibe-asiantuntemukselle käyttöä ja arvostusta.
Eli kone on Nibe F1155 (3-12) ja lämminvesivarajaa VPB 300.
Missähän bt6 anturi on fyysisesti? Onko kukaan mitannut veden lämpötilaa ja verrannut tähän bt6 arvoon?
-
Bt6 eli käyttöveden täytön lämpötila-anturi pitäisi löytyä varaajan anturitaskusta. Anturin oikea syvyys anturitaskussa ilmoitettu varaajan asennusoppaassa ainakin, "oikea" lämpötilahan riippuu anturin paikasta/syvyydestä varaajassa. Tuskin nuo täysin oikein ikinä näyttää.
-
Kiitos vastauksesta. En löydä kuvaa/tietoa tuosta taskusta, saati syvyydestä :/ Mutta koitetaan kaivaa jostain tuo tieto.
-
Tuosta löytyy:
lataa pdf (https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.nibe.fi/nibedocuments/12054/M10947-1.pdf&ved=2ahUKEwiXpaCKt9nnAhUOrosKHY8rCDcQFjABegQIAxAB&usg=AOvVaw2T95SzRCEc1F1qrwqhE0cf)
Bt6-anturi siis taskussa UA2 (liitteen kuvakaappaus ylläolevasta pdf:sta)
Se ilmeisesti työnnetään vaan niin syvälle kuin menee (toinen liite)
-
Kiitos tuhannesti!
-
Eipä mitään, mukavaa harrastamista kun ei tuota omaa pumppua ole päässyt enää oikein säätelemään :P
Oliko tässä kysymyksessä joku vika takana?
-
Hei,
kyllä. Selvityksessä on se, että miksi bt6 arvo on aina 4-6 astetta enemmän mitä tulee hanasta vettä. On sama onko bt6 arvo 43, 48 vai 52 astetta. Aina veden lämpötila hanasta on n. 4-6 astetta vähemmän.
-Kolme kerrosta, kaikissa suihkuja mutta jokainen kerros ja suihkuhanan mahdollinen vikaantuminen on poissuljettu
-Sekoitusventtiili on tarkistetu, eikä siinä pitäisi olla vikaa (putki ennen venttiiliä ja sen jälkeen yhtä lämpöiset mitattuna)
-Kierto/rättipatterit suljettu testaamisen aikana, eli kaikki linjaventtiilit kiinni asennossa
Voiko kupariputken pintalämpötila siis olla tuon verran kuumempi kuin itse vesi?
-
Mulla vähän samaa ongelmaa oli kanssa, ruuvasin sekoitusventtiilin niin auki kuin sai eli säätönuppi irti ja karasta kääntäen täysin auki. Tuo auttoi vähän, mutta sitten kun sain kiertoveden kytkettyä alkoi tulla oikeasti kuumaa hanoista. Mulla kyllä eri mallinen varaaja, mutta koita kytkeä kierto päälle ja vielä ruuvata sekoitusventtiiliä ettei siellä ole rajoitin liian aikaisin stoppaamassa säätönuppia.
-
Kiitos, pitää vielä kokeilla.
-
Mittaatko ir-mittarilla kupari putken pinnasta?
-
Hei,
kuparin pinnasta mitattu ja vika oli kuitenkin temppuilevassa sekoitusventtiilissä, joka alusta asti oli ollut jotenkin "jumissa" tms. Ongelma oli vain se, että se toimi-ei toiminut-toimi ja jne.
Mutta nyt kuparin pinnasta mitattuna arvot lähes samat kuin mitä hanasta tulee vettä.
Btw. Niben varaajassa on hitsattu rst-nysät, johon anturit laitetaan. Asia, jota kyselin aikaisemmin. Eli nämä "taskut" ovat putken pätkät, johon anturin päät menevät. Jos auttaa muita tulevia lukijoita.
Kiitos kaikille!