Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: goodis - 18.05.07 - klo:20:51
-
Tervehdys kaikille foorumilaisille.
Meillä käynnistettiin viikko sitten otsikon mukainen kapistus ja kysyisinkin onko jotain asetuksia jotka suosiolla kannattaa muuttaa toiseksi, kuin mitä ne tehtaalta tullessa on ollut. Vai onko se aina tapauskohtaista ja talviaikaan tehtävä?
Kiitokset jo etukäteen...
-
Jos patterit niin ei tarvi (heti) muutella muuta kuin lämpökäyrää, mutta jos lattialämmitys niin tehdas lämpötilaero 5 astetta on aika iso ja parempi arvo on 3 asteen alle.
-Janne-
-
Jeps. Eli lattialämmitys kaikissa tiloissa. Muistatko mistä valikosta tuo lämpötilaero säädetään?
Lämpökäyrää tiputin pari astetta alaspäin kun ei vielä edes asuta talossa.
-
Löytyi tuo valikko josta tuota lämpötilaeroa saa pienennettyä.
Mutta eikös, jos lämpötilaero tiputetaan, niin käynnistyskerrat lisääntyy? Vai ollaanko ihan hakoteillä asian suhteen. :o
-
Mutta eikös, jos lämpötilaero tiputetaan, niin käynnistyskerrat lisääntyy?
Näin on. Asetus on kompromissi pitkien lepojaksojen ja lattian liiallisen lämpövaihtelun välillä.
-
Samoilla linjoilla kuin K-K. itse kokeilin erotuksen pudottamista mutta loppupeleissä palasin takaisin tehdas asetuksiin. Lämpökäyrää olen taivuttanut 0 - -5 asteen välillä muutoin mitä tehtaallla asetettu. viimeisen vuoden kokonaissähkönkulutus 11400kwh 214m2. Tyytyväisiä ollaan maalämpöön IVt C7 pmpulla.
-
hasuka: onko tuo sinun sähkönkulutus pelkän pumpun vai koko talon kulutus?
meillä on 242m2 kahdessa kerroksessa rinteessä. Aika näyttää miten sähköä kuluu. Ilmanvaihdosta huolehtii Enerventin Pandion ACE. Ja täytyy noita erotuksia tutkia tarkemmin kunhan pääsee taloksi...
-
Anteeksi hidas vastaaminen,
kyseessä on koko talon kulutus, ei ole erillistä kwh-mittaria lämpöpumpulle. IV -kojeena ILTO 440 Econo.