Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Raksa2020 - 11.02.20 - klo:10:58
-
- Sijainti: Turku (uudiskohde)
- Rinnetalo (kallioinen)
- Vesikiertoinen lattialämmitys (kaikkialla)
- Koneellinen IV lämmön talteenotolla
- Rakennuksen ulkoseinien pituus 54,4m/kerros
- Ulkoseinän paksuus 400mm (eristeharkko)
- 2 kerrosta - osakellarissa 50m2 autotalli
- Lämpimät tilat
* Alakerta asuintilat: 71m2
* Alakerta autotalli: 51m2
* Yläkerta asuintilat: 122m2
- Huonekorkeus
* Alakerta: 2,4m
* Yläkerta: k.a. 2,9m
- Alapohja: Maanvarainen, EPS-100, 200mm
- Yläpohja: Puhallusvilla (Paroc/Isover), 500mm
- Ikkunat: 3 lasiset, normaalia suurempi ala
- Ei muita lämmitettäviä tiloja
- Tilojen lämpötilat: Asunto 22C, autotalli 16C
- Tilavuus rak-m3
* Alakerta: 440m3
* Yläkerta: 510m3
Energiatodistus ja laskelma löytyy eli lisätietoja sopii kysellä ;)
-
Onko sinulla tiedossa tuo eristeharkoista taehtävän ulkoseinän U -arvo tai tiedätkö harkon valmistajan ja tyyppimerkinnän?
Mikä on energiatodistuksessa mainittu ikkunoiden pinta-ala ja U -arvo?
-
Lammi LL400
Ikkunat 55m2, U-arvo: 0,7
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Kiitos täydennystiedoista.
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9185.0;attach=11449)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Raksa2020” TURKU (Varsinais-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Talon alakerta, At 2020: Lattialämmitys, 16 °C, 71 m2, 170 m3: 1,37 kW 4 186 kWh
- Alakerta, asunto 2020: Lattialämmitys, 22 °C, 51 m2, 122 m3: 1,32 kW 4 307 kWh
- Talon yläkerta 2020: Lattialämmitys, 22 °C, 122 m2, 354 m3: 4,17 kW 12 212 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,9 kW 20 705 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö, 244 m2, 647 m3 5,0 COP 6,42 kW 20 705 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,161 m3 / 50 °C, 3,0 COP 1,22 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,4 SCOP 7,6 kWh 25 505 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 445 kWh 0,73 kW 23 060 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 060 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,60 kW 23 060 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 23 060 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,4 COP) 6,1 kW 17 827 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 233 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 233 kWh
Tarvitaan 169 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,45 l/s (= 27 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 169 m + yläpäässä vedetöntä osuutta 5 m. Yhteensä 174 m Poraussyvyys 174 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 174 metriä 348 m
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 43 kPa (0,43 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 386 metriä = 1 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 0,9 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos laskelmasta. Ottaisin koko laskelman mielelläni koneelleni ja tekisin muutoksia kun saan katsottua ajan kanssa, kiitoksia