Otsikko: Nibe1255 3-12 menoveden lämpötila ongelma vai onko?
Kirjoitti: Joy - 05.02.20 - klo:18:31
Eli kyseinen pumppu ja niben 100 litrainen puskurivaraaja asennettu 2 viikkoa sitten. Talo v-55 valmistunut kolmikerroksinen rintamamiestalo kolmessa kerroksessa kellarissa nestekiertoinen lattialämmitys, muissa kerroksissa patterit.
Sitten se kysymys: pakkasta esim. 13 astetta, nibe tekee käyrän mukaan 43 asteista vettä jonka se pumppaa puskuriin, puskurista lähtee noin 5 astetta haaleampaa vettä Petterille eli noin 38 asteista. Pattereiden paluu puskuriin noin 36 astetta. Paluupuolella ennen puskuria alphan kierovesipumppu joka sekoittaa ilmeisesti puskuria tuolla paluuvedellä. Millähän tuota menoveden erotusta voidaan pienentää vai onko sille edes tarvetta?
Otsikko: Vs: Nibe1255 3-12 menoveden lämpötila ongelma vai onko?
Kirjoitti: ishiba - 05.02.20 - klo:18:46
dT MUT:ssa luulisi vaikuttavan, olikohan se 5.1.14 -valikossa.
Otsikko: Vs: Nibe1255 3-12 menoveden lämpötila ongelma vai onko?
Kirjoitti: Joy - 05.02.20 - klo:19:50
Ilmeisesti valikko 5.1.13 maksimi poikkeama meno- paluuveden lämpötilaerossa
 Oli minulla 10 astetta, on ilmeisesti tehdasasetus. Pudotin erotuksen kuuteen asteeseen, millä nibe säätää tuota erotusta, nostamalla kierroksia omassa pumpussa?
Otsikko: Vs: Nibe1255 3-12 menoveden lämpötila ongelma vai onko?
Kirjoitti: tk- - 05.02.20 - klo:20:04
Ilmeisesti valikko 5.1.13 maksimi poikkeama meno- paluuveden lämpötilaerossa
 Oli minulla 10 astetta, on ilmeisesti tehdasasetus. Pudotin erotuksen kuuteen asteeseen, millä nibe säätää tuota erotusta, nostamalla kierroksia omassa pumpussa?

Ei tuo asetus muuta pumpun nopeutta vaan on suoja-asetus jos lattiaan meinaa mennä liian kuumaa vettä. Invertteripumpun kanssa ei todennäköisesti tee mitään.

Kuulostaa normaalille toiminnalle. Toki kun sinulla tuo todellinen patterikierron jäähtymä on noin pieni, niin voisi kokeilla esim manuaalista säätöä, esim dt mut:ssa johonkin 5-6. Eli valikko on se virtausasetukset lämmitysjärjestelmä jollain tapaa lyhennettynä. Ei tuo maksimipoikkeams.
Otsikko: Vs: Nibe1255 3-12 menoveden lämpötila ongelma vai onko?
Kirjoitti: maalämmittää - 06.02.20 - klo:09:18
Jos puskurivaraajan jälkeinen mittaus (BT25) on käytössä, niin se kannattaa kiinnittää kunnolla putkeen.
Laitoin piitahnaa + nippusiteillä kiinni + alumiinifolio + eristettä hiukan päälle, niin mittaus alkoi näyttämään oikeammin.
Otsikko: Vs: Nibe1255 3-12 menoveden lämpötila ongelma vai onko?
Kirjoitti: Joy - 06.02.20 - klo:09:59
Ei ole tuota varaajan jälkeistä mittaria vaan olen mitannut lämmöt infrapunamittarilla noista puskurivaraajan lähdöistä. Kun asetan ulkoisen kiertovesipumpun kaikista pienemmälle teholle niin pääsen noissa poikkeamissa noin kahteen asteeseen mutta samalla tullee ilmiö että lattialämmityksestä ei tahdo kierto riittää. Onkohan tuo nyt hyötysuhteen kannalta merkittävää jos puskurista menoveden lämpötila tippuu tuon noin 5 astetta?
Otsikko: Vs: Nibe1255 3-12 menoveden lämpötila ongelma vai onko?
Kirjoitti: ishiba - 06.02.20 - klo:10:33
Kokeilitko sitä dt mutissa -asetusta?
Otsikko: Vs: Nibe1255 3-12 menoveden lämpötila ongelma vai onko?
Kirjoitti: Joy - 06.02.20 - klo:10:36
En ole vielä kerinnyt kotiin asti.
Otsikko: Vs: Nibe1255 3-12 menoveden lämpötila ongelma vai onko?
Kirjoitti: maalämmittää - 06.02.20 - klo:10:45
IR - mittarien kanssa kannattaa käyttää esim. mustaa teippiä mittauskohdassa.
Näin saa tasattua eri materiaalien ominaisuudet.

edit typo
Otsikko: Vs: Nibe1255 3-12 menoveden lämpötila ongelma vai onko?
Kirjoitti: luu5 - 06.02.20 - klo:15:26
Ihan sivusta kysyn, Joy, minkä syvyinen kaivo? 57 tehtyyn kolmikerroksiseen on myös mietinnässä pumppu.
Otsikko: Vs: Nibe1255 3-12 menoveden lämpötila ongelma vai onko?
Kirjoitti: Joy - 06.02.20 - klo:18:36
Laiton sen dt mut asetuksen kuutoselle, teko nosti invertterin pumpun kierroksia 29 prosenttiin. Kahden tunnin päästä menon ja paluun ero oli tuo 6 astetta.  Puskurissa pumpun tulo ja pattereille menon välinen ero on 3 astetta että vaikutti juurikin niinkuin piti. Pitää nyt seurata muutama päivä.
Otsikko: Vs: Nibe1255 3-12 menoveden lämpötila ongelma vai onko?
Kirjoitti: Joy - 06.02.20 - klo:18:39
Kaivo on 252 metriä, Nibe mitoitti 237 metriä aktiivisyvyyttä. Talo Kemissä.
Otsikko: Vs: Nibe1255 3-12 menoveden lämpötila ongelma vai onko?
Kirjoitti: tk- - 06.02.20 - klo:20:09
Kemi taitaa olla tuossa rajalla missä tuo mut on joko -32 tai -38. Saat tuon erotuksen ehkä vielä vähän pienemmäksi kun muutat tuon lämpötilan oikeaksi.
Otsikko: Vs: Nibe1255 3-12 menoveden lämpötila ongelma vai onko?
Kirjoitti: Joy - 07.02.20 - klo:05:15
Ok pitääpä kokeilla vielä tuota muutosta viikonloppuna. Noilla eilen tehdyillä muutoksilla oli sen verran vaikutusta että sisälämpötila on nyt aamulla asteen korkeampi kuin eilen aamulla. Saattaapi mennä käyrän muutokseen, nyt on 6+2
Otsikko: Vs: Nibe1255 3-12 menoveden lämpötila ongelma vai onko?
Kirjoitti: Joy - 14.02.20 - klo:05:41
Nyt on viikko testattu noilla uusilla dt mut. asetuksilla. -32 ja arvolla kuusi. Nibeltä puskuriin ja puskurista verkkoon lähtevän menoveden lämpötilaero on nyt maksimissaan 1 aste ja paluu pattereilla on noin kolme astetta viileämpää. Pitää vielä odottaa että saatas vähän kovempia pakkasia, nähtäis miten Nibe käyttäytyy. Nythän tuo muutos on saatu aikaan kun Nibe on itse nostanut kiertovesipumpun kierroksia, onkohan kierrokset aivan Tapissa esim. 20 asteen pakkasilla.
No kumminkin nyt käyrä on pudotettu 5+4 ja tuntuu että ainakin näillä nolla- ja parin asteen keleillä on liian kuumaa vielä (22.5astetta).
Otsikko: Vs: Nibe1255 3-12 menoveden lämpötila ongelma vai onko?
Kirjoitti: ishiba - 14.02.20 - klo:06:12
Näkisin, että ne pumpun kierrokset pitäisi pysyä suht vakiona ulkolämpötilasta riippumatta. Kylmemmillä ilmoilla sitä lämmitysvettä vaan lämmitetään enemmän, eli dt kasvaa ja lämmitysteho myös. Tämä nyt vaan ihan mielipiteenä.
Otsikko: Vs: Nibe1255 3-12 menoveden lämpötila ongelma vai onko?
Kirjoitti: tk- - 14.02.20 - klo:21:39
Nyt on viikko testattu noilla uusilla dt mut. asetuksilla. -32 ja arvolla kuusi. Nibeltä puskuriin ja puskurista verkkoon lähtevän menoveden lämpötilaero on nyt maksimissaan 1 aste ja paluu pattereilla on noin kolme astetta viileämpää. Pitää vielä odottaa että saatas vähän kovempia pakkasia, nähtäis miten Nibe käyttäytyy. Nythän tuo muutos on saatu aikaan kun Nibe on itse nostanut kiertovesipumpun kierroksia, onkohan kierrokset aivan Tapissa esim. 20 asteen pakkasilla.
No kumminkin nyt käyrä on pudotettu 5+4 ja tuntuu että ainakin näillä nolla- ja parin asteen keleillä on liian kuumaa vielä (22.5astetta).

5+2 voisi olla hyvä ottaa kokeiluun. Jos sitten talo kylmenee kelien kylmetessä, niin sitten voisi vaihtaan 6-käyrään, tai päinvastoin käydessä 4-käyrään. Mutta monesti taitaa patteritalo vaatia tuon 5-6.
Otsikko: Vs: Nibe1255 3-12 menoveden lämpötila ongelma vai onko?
Kirjoitti: Joy - 17.02.20 - klo:17:34
Milloinkahan tuo meidän Nibe sammuu eli lämmitystarve loppuu?
Nythän se on käynyt asennuksesta koko ajan.
Mitähän parametrejä se vaatii? Nyt tänäänkin kone on käynyt pitemmän tovin 20 hertsin tehoilla, asteminuutit 35-40, pakkasta +-0.
Onko jollain tietoa?
Otsikko: Vs: Nibe1255 3-12 menoveden lämpötila ongelma vai onko?
Kirjoitti: v130882 - 18.02.20 - klo:15:22
No siis sehän riippuu talosta mitä se lämmittää. Itsellä pätkäkäynti alkaa kun keskilämpö noin +7...8 astetta ja lämmitys loppuu kokonaan kun keskilämpö yli +15 astetta.