Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: icetribe - 03.02.20 - klo:11:04
-
Laitoin energiamittari Niben perään ja hieman ihmetyttää hyötysuhde. Kuukauden mittaustulokset (tammikuu 2020, ulkokeskilämpötila +1):
Mitattu energiankulutus: 1107 kWh
Niben tuotto:
- lämmitys 4286 kWh
- lämmin vesi 68 kWh
Yhteensä 4354 kWh
Ja näistä siis teholuvuksi hieman yli 3,9
Onko tämä verrannollinen SCOP:n kanssa ja tuohan on huomattavasti alle sen mitä valmistaja ilmoittaa? Laite on alle vuoden vanha ja pyörii vapaa-ajan asunnossa.
-
Tehon yksikkö on kW.
Energian yksikkö on kWh.
Millainen talo on kyseessä. Jos lämmönjako on toteutettu pattereilla silloin COP on oikein hyvä. Lattialämmitys talossa, ehkä hieman ala kanttiini. Moni asia vaikuttaa.
-
Mites esim. lämpökäyrän asetukset? Siis jos termostaatit on auki, niin huonelämpötilan pitäisi olla sopiva.
-
Onko lisävastuksen käyttöä?
-
Minkäslaiset lattiat tässä on? Lattialämmitys kuiten jos oikein ymmärsin.
-
Piiri 1 = lattialämmitys - talo kolmessa kerroksessa, neliöitä noin 250 m2.
Piiri 2 = menee autotalliin (50 m2) , kiertää siellä lämpöpuhaltimen läpi, joka ei ole päällä. Riittää pitämään autotallissa noin +8 astetta (sähköpatterit varalla). Kun ulkolämpötila putoaa alle +5, niin käyrässä jyrkkä kulmakerroin, maksimi kuitenkin lattialämmön asetuksilla
Lisävastuksille ei olla menty.
Lattiat betonivalulla, kellarikerroksessa laatta, keski- ja yläkerrassa parketti päällä
-
Näyttääkö Niben sähkömittari oikein?
Mitä sähkölaitoksen mittaus näyttää?
Edit: Onko lokia saatavilla?