Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: kallioo - 03.02.20 - klo:09:50
-
Terve,
Pyytäisin maalämpöjärjestelmän mitoitusta uuteen hirsitaloon.
- sijainti Tampere
- vesikiertoinen lattialämmitys
- koneellinen IV LTO Vallox 145 MV
- ulkoseinää ulkoilmaa vasten alakerta 32 m, puolilämmintä tilaa vasten 6,7 m (ikkunoita ja ovia ei vähennetty), yläkerta ulkoilmaa vasten 38,7 m
- ulkoseinän hirren paksuus 240 mm, U=0,46 W/m2K
- 2-kerroksinen
- lämmitettävä ala 146,5 m2, huonekorkeus 2,6 m, lämmintä sisätilaa n. 430 m3
- maanvarainen alapohja, U=0,12 W/m2K
- yläpohja U=0,09 W/m2K
- ikkunoiden U=1,0 W/m2K, ikkunaa poikkeuksellisen paljon, yhteensä noin 58 m2 ja ovea 4,5 m2
Lisäksi taloon kytketty autotalli (yksi seinä talon seinää vasten):
- vesikiertoinen lattialämmitys
- painovoimainen IV
- ulkoseinää ulkoilmaa vasten 24 m
- ulkoseinän hirren paksuus 134 mm, U=0,78 W/m2K
- lämmitettävä ala 54,5 m2, huonekorkeus 3,2 m
- maanvarainen alapohja U=0,12 W/m2K
- yläpohja U=0,12 W/m2K
Asuintilojen tavoitelämpötila 22 astetta, autotalli 15 astetta.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9170.0;attach=11407)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”kallioo” TAMPERE (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Hirsitalon alakerta 2020: Lattialämmitys, 22 °C, 73 m2, 190 m3: 3,65 kW 11 344 kWh
- Hirsitalon yläkerta 2020: Lattialämmitys, 22 °C, 73 m2, 190 m3: 4,14 kW 12 301 kWh
- Autotalliosa 2020: Lattialämmitys, 15 °C, 55 m2, 174 m3: 3,75 kW 9 617 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 11,5 kW 33 263 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö, 201 m2, 555 m3 5,0 COP 11,15 kW 33 263 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,15707308486298 m3 / 50 °C 3,0 COP 1,21 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,6 SCOP 12,4 kWh 38 063 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 049 kWh 0,67 kW 36 014 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 36 009 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 12,00 kW 36 004 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 5 kWh
Yhteensä 36 009 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 12,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 12,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,6 COP) 9,6 kW 28 198 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 811 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 5 kWh) 7 816 kWh
Tarvitaan 268 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,72 l/s (= 43,2 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 268 m + yläpäässä vedetöntä osuutta 4 m. Yhteensä 272 m Poraussyvyys 272 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 272 metriä 544 m
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,72 l/s = 43,2 l/min = 2592 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,72 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 174 kPa (1,74 bar)
• Kaivon painehäviö 0,72 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 93 kPa (0,93 bar)
• Kaivon painehäviö 0,72 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K 53 kPa (0,53 bar)
• Kaivon painehäviö 0,72 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K 50 kPa (0,5 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 674 metriä = 2 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Suuret kiitokset!
Vielä unohtui mainita järjestelmään liitettävä puhallinkonvektori jäähdytyskäyttöön. Onko tällä millainen vaikutus laskelmaan?
-
Ei tarvitse huomioida.