Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: kallioo - 03.02.20 - klo:09:50

Otsikko: Mitoituspyyntö, hirsitalo Tampere
Kirjoitti: kallioo - 03.02.20 - klo:09:50
Terve,

Pyytäisin maalämpöjärjestelmän mitoitusta uuteen hirsitaloon.

- sijainti Tampere
- vesikiertoinen lattialämmitys
- koneellinen IV LTO Vallox 145 MV
- ulkoseinää ulkoilmaa vasten alakerta 32 m, puolilämmintä tilaa vasten 6,7 m (ikkunoita ja ovia ei vähennetty), yläkerta ulkoilmaa vasten 38,7 m
- ulkoseinän hirren paksuus 240 mm, U=0,46 W/m2K
- 2-kerroksinen
- lämmitettävä ala 146,5 m2, huonekorkeus 2,6 m, lämmintä sisätilaa n. 430 m3
- maanvarainen alapohja, U=0,12 W/m2K
- yläpohja U=0,09 W/m2K
- ikkunoiden U=1,0 W/m2K, ikkunaa poikkeuksellisen paljon, yhteensä noin 58 m2 ja ovea 4,5 m2

Lisäksi taloon kytketty autotalli (yksi seinä talon seinää vasten):
- vesikiertoinen lattialämmitys
- painovoimainen IV
- ulkoseinää ulkoilmaa vasten 24 m
- ulkoseinän hirren paksuus 134 mm, U=0,78 W/m2K
- lämmitettävä ala 54,5 m2, huonekorkeus 3,2 m
- maanvarainen alapohja U=0,12 W/m2K
- yläpohja U=0,12 W/m2K

Asuintilojen tavoitelämpötila 22 astetta, autotalli 15 astetta.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö, hirsitalo Tampere
Kirjoitti: tomppeli - 03.02.20 - klo:12:27
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9170.0;attach=11407)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”kallioo”   TAMPERE   (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Hirsitalon alakerta 2020: Lattialämmitys, 22 °C, 73 m2, 190 m3:   3,65 kW   11 344 kWh
- Hirsitalon yläkerta 2020: Lattialämmitys, 22 °C, 73 m2, 190 m3:   4,14 kW   12 301 kWh
- Autotalliosa 2020: Lattialämmitys, 15 °C, 55 m2, 174 m3:      3,75 kW   9 617 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   11,5 kW   33 263 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö,  201 m2,  555 m3       5,0 COP   11,15 kW   33 263 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,15707308486298 m3 / 50 °C   3,0 COP   1,21 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   4,6 SCOP   12,4 kWh   38 063 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 049 kWh   0,67 kW   36 014 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   36 009 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      12,00 kW   36 004 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   5 kWh
  Yhteensä   36 009 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   12,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   12,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -28 °C
▪ Maasta kerätään    ( 4,6 COP)   9,6 kW   28 198 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   7 811 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  5 kWh)   7 816 kWh

Tarvitaan 268 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,72 l/s (= 43,2 l/minuutissa).               
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 268 m + yläpäässä vedetöntä osuutta 4 m. Yhteensä 272 m   Poraussyvyys   272 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 272 metriä   544 m
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE50x4.6   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,72 l/s = 43,2 l/min = 2592 l/h:
Kaivon painehäviö 0,72 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K      174 kPa (1,74 bar)
• Kaivon painehäviö 0,72 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K      93 kPa (0,93 bar)

• Kaivon painehäviö 0,72 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K      53 kPa (0,53 bar)
• Kaivon painehäviö 0,72 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K   50 kPa (0,5 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 674 metriä  = 2 x 400 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö, hirsitalo Tampere
Kirjoitti: kallioo - 03.02.20 - klo:14:47
Suuret kiitokset!

Vielä unohtui mainita järjestelmään liitettävä puhallinkonvektori jäähdytyskäyttöön. Onko tällä millainen vaikutus laskelmaan?
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö, hirsitalo Tampere
Kirjoitti: tomppeli - 03.02.20 - klo:16:42
Ei tarvitse huomioida.