Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: tk- - 08.01.20 - klo:22:02

Otsikko: F1145 virtausmittari BF1
Kirjoitti: tk- - 08.01.20 - klo:22:02
Itseäni kummastuttaa tuo uusimman firmiksen myötä tietovalikkoon ilmaantunut virtausmittari. Arvo ei oikein vaikuta muuttuvan loogisesti, kun kiertovesipumpun asetusta muuttaa, vaan tuntuu näyttävän jatkuvasti 5l minuuttivirtausta vaikka kiertopumppua muuttaa välillä 25-75%.

Millaisia lukemia tuo muilla näyttää? Lisävarusteasetuksissa on valittuna EMK300/301, lieneekö se tuon mittarin malli? Toisaalta järkevämpiä lukemia sai vaihtamalla siihen EMK500, jolloin virtaus vaihteli 8-10l/min kun tuota kiertopumppua muutteli.
Otsikko: Vs: F1145 virtausmittari BF1
Kirjoitti: luu5 - 08.01.20 - klo:22:22
Itseäni kummastuttaa tuo uusimman firmiksen myötä tietovalikkoon ilmaantunut virtausmittari. Arvo ei oikein vaikuta muuttuvan loogisesti, kun kiertovesipumpun asetusta muuttaa, vaan tuntuu näyttävän jatkuvasti 5l minuuttivirtausta vaikka kiertopumppua muuttaa välillä 25-75%.

Millaisia lukemia tuo muilla näyttää? Lisävarusteasetuksissa on valittuna EMK300/301, lieneekö se tuon mittarin malli? Toisaalta järkevämpiä lukemia sai vaihtamalla siihen EMK500, jolloin virtaus vaihteli 8-10l/min kun tuota kiertopumppua muutteli.

Oletko varma, että pumpussasi on oikeasti virtausmittari asennettuna? Taisi olla EM malleissa tuo.
Otsikko: Vs: F1145 virtausmittari BF1
Kirjoitti: Aku9 - 08.01.20 - klo:22:34
Jos pääset katsomaa koneen taakse meneviä putkia, on virtausmittari lämmityksen paluu putkessa koneen takana n.15 cm pitkä muovinen osa.
Otsikko: Vs: F1145 virtausmittari BF1
Kirjoitti: tk- - 08.01.20 - klo:22:58
Oletko varma, että pumpussasi on oikeasti virtausmittari asennettuna? Taisi olla EM malleissa tuo.

En ole ollenkaan varma, ja siksi kyselen. Manuaalissa on kyllä mainittu tuo bf1, ja tosiaan valikosta löytyy sille asetuksia ja näyttää arvoja. Mutta ihmetyttää kovasti nuo arvot.
Otsikko: Vs: F1145 virtausmittari BF1
Kirjoitti: noble - 09.01.20 - klo:05:15
Saman tempun teki 1245. Joku bugi firmiksessä, se virtausmittari hyppää lisävarusteista päälle päivityksen yhteydessä vaikka sitä ei ole koneeseen asennettu.
Otsikko: Vs: F1145 virtausmittari BF1
Kirjoitti: artta - 09.01.20 - klo:09:38
F1255:sen kanssa tuo BF1 taas katosi kokonaan valikoista, kun firmiksen palautti aiempaan.
Nibe ei tietenkään vastaa, missä ongelma luuraa. Hivenen on softassa matoja.
Otsikko: Vs: F1145 virtausmittari BF1
Kirjoitti: luu5 - 09.01.20 - klo:13:24
F1255:sen kanssa tuo BF1 taas katosi kokonaan valikoista, kun firmiksen palautti aiempaan.
Nibe ei tietenkään vastaa, missä ongelma luuraa. Hivenen on softassa matoja.

Eikös se ole niinpäin, että uudella softalla sitä ei enää näe siellä. Mikä onkin hyvä, koska sillä pystyi sotkemaan energiamittauslukemat jos kävi täppäämässä päälle.
Otsikko: Vs: F1145 virtausmittari BF1
Kirjoitti: artta - 09.01.20 - klo:15:39
Eikun juuri sillälailla. Kyseessä siis 1255 invertteri.

Aiemmin 9172 versio, jolla BF1 näkyy ja toimii oikein, jopa uplinkissä.
Mutta kun palautat 8539R4:sen, niin BF1 häviää ja tilalla on X22 ulkoinen kulutusmittari. Edes missään valikossa ei ole BF1:stä mainintaa.

9172 on jatkuvan katkokäynnin vuoksi käyttökelvoton, kun taas 8539 toimii niin kuin kuuluu.

Nibeltä ei ole tullut vastausta, ei niin Suomen tuesta, kuin Ruotsistakaan. Ilmeisesti liian kinkkinen ongelma.
Otsikko: Vs: F1145 virtausmittari BF1
Kirjoitti: luu5 - 09.01.20 - klo:16:28
Eikun juuri sillälailla. Kyseessä siis 1255 invertteri.

Aiemmin 9172 versio, jolla BF1 näkyy ja toimii oikein, jopa uplinkissä.
Mutta kun palautat 8539R4:sen, niin BF1 häviää ja tilalla on X22 ulkoinen kulutusmittari. Edes missään valikossa ei ole BF1:stä mainintaa.

Uplinkissä itselläni näkyy niin uudella kuin vanhallakin versiolla BF1 tulokset ok. Ainakin nyt kun on uusi versio käytössä, jolloin ulkoinen kulutusmittari 1 ei ole näkyvissä (missään). Olen vuoden aikana käyttänyt vanhaa ja uutta versiota pariin otteeseen ja BF1 lukemat löytyvät kyllä molemmilta jaksoilta.
Otsikko: Vs: F1145 virtausmittari BF1
Kirjoitti: oleophobic - 09.01.20 - klo:18:59
Aiemmin 9172 versio, jolla BF1 näkyy ja toimii oikein, jopa uplinkissä.
Mutta kun palautat 8539R4:sen, ...

Tuttu ongelma F1255:n kanssa. Vaati kaikkeen asetukseen palautus
tehdasasetuksiin ja sitten näkyy BF1 vanhan firmiksen uudestaan.
Otsikko: Vs: F1145 virtausmittari BF1
Kirjoitti: tk- - 09.01.20 - klo:21:11
Tuttu ongelma F1255:n kanssa. Vaati kaikkeen asetukseen palautus
tehdasasetuksiin ja sitten näkyy BF1 vanhan firmiksen uudestaan.

Eli invertterikoneissa tuo mittari on. Mutta palatakseni alkuperäiseen kysymykseen, niin ilmeisesti on-iff -koneissa näyttää puutaheinää?
Otsikko: Vs: F1145 virtausmittari BF1
Kirjoitti: Timo Karhu - 04.03.20 - klo:18:41
Eli invertterikoneissa tuo mittari on. Mutta palatakseni alkuperäiseen kysymykseen, niin ilmeisesti on-iff -koneissa näyttää puutaheinää?
Pitkästä aikaa päivitin firmiksen ja johan pomppas, BF1 sekä arvona tasan 5l/min kun kone tekee käyttövettä. Kiristin väkisin paluuhanaa kiinni, mutta ei hievahtanutkaan luku. Miksi ihmeessä tehdä ohjelmallinen virtausmittari koneisiin missä sitä ei ole?!?