Morjes! Mitoitusapuja maalämmölle okt-uudiskohteeseen tiedustelisin tällaisilla spekseillä:
Uudiskohde Ylöjärvi, 2020, tasamaatontti
- 1-kerroksinen
- lämmitettävä ala 115m2
- huonekorkeus 2,7m
- vesikiertoinen lattialämmitys
- IV-laite Swego casa w4 smart
- Maaviileä konvektorilla
- Ei muita lämmitettäviä tiloja
Rakenne
- Ulkoseinää 144m2, mineraalivilla 45mm+200mm
- Yläpohjaa 155m2, mineraalilevyvilla 100mm + 400mm puhallusvilla
- Maanvarainen alapohja 115m2, 200mm styrox
- Ikkunat 23m2, U=1,0
- Ovet 6,3m2, U=1,0
Tiedän joo, että joku vaihtoehtoinen lämmitystapa voisi olla fiksumpi tämän kokoiseen taloon, mutta en tiedustele sitä tässä :).
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Oli hyvät lähtötiedot kohteesta.
Lisäsin varastotilan laskelmaan. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9105.0;attach=11432)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”pjullwe” PIRKKALA (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talo 2020: Lattialämmitys, 22 °C, 115 m2, 311 m3: 4,26 kW 14 319 kWh
- Varasto 2020: Lattialämmitys, 15 °C, 8 m2, 18 m3: 0,29 kW 1 055 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 4,5 kW 15 374 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö, 123 m2, 329 m3 5,0 COP 4,16 kW 15 374 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,19 m3 / 55 °C 3,0 COP 0,76 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,3 SCOP 4,9 kWh 20 174 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 676 kWh 0,41 kW 18 498 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 18 498 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 5,00 kW 18 498 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 18 498 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 4,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 5,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,3 COP) 4,0 kW 14 165 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 333 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 333 kWh
Tarvitaan 158 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,3 l/s (= 18 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,3 l/s = 18 l/min = 1080 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 20 kPa (0,2 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 335 metriä = 1 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos vaivannäöstä!:) Onko suosituksia mlp:stä? Invertteripumppu ilmeisesti parempi täystehomitoitukseen, vaan onnistuisiko puskurivaraajalla myös on/off pumpulla?
-
invertterikoneet ovat jo aika hyvin toimivia..
-
Vielä tulisi pieni tarkennus mitoitukseen eli talon päätyyn tulee varasto lattialämmityksellä, 8,2m2, joka on siis talossa kiinni eli ei tarvitse lämpökanaalia.
Katossa mineraalivilla 100mm + 200mm puhallusvillaa
Seinissä mineraalivilla 200mm.
-
Muutin laskelmaa ja vaihdoin laskelman tulosteen.