Finnlamellin hirsitalo suunnitelmissa. Lamellihirsi 205mm paksua, lattiapinta-alaa 179m2, Skaalan normi kolmilasiset ja joku pakettiin kuuluva ilmanvaihto. Tallille kanavaa noin 10m, tallin lattia pinta-ala 70m2. Talossa huone korkeus 260, talli tehdään myös samasta 205 lamellihirrestä. Molempiin yläpohjan 400mm selluvilla. Pohjalaatan alla taitaa olla 170mm eriste? Talossa asujia 5-8, teinejä neljä, taaperoita 2.
Paljonko tehoa ja kaivoa?
Kiitokset tomppelille edellisistäkin!
-
Tervetuloa aina uudelleen foorumille!!!!
Menestystä Uuden Vuoden 2020 uudelle projektille.
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9099.0;attach=11187)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Rally” TURKU (Varsinais-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Lamellihirsitalo 2020: Lattialämmitys, 21 °C, 179 m2, 465 m3: 7,46 kW 23 401 kWh
- At, lamellihirsi 2020: Lattialämmitys, 15 °C, 70 m2, 161 m3: 3,52 kW 8 680 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX2 DUO 32+32/111, +35 °C, 15 m: 0,07 kW 406 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 11,1 kW 32 487 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö, 249 m2, 626 m3 5,0 COP 10,29 kW 32 487 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,5 m3 / 55 °C 3,0 COP 1,22 kW 9 600 kWh
- Yhteensä 4,3 SCOP 11,5 kWh 42 087 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -3 188 kWh 0,87 kW 38 899 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 38 899 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 11,50 kW 38 899 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 38 899 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 11,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,3 COP) 9,2 kW 29 869 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 030 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 9 030 kWh
Tarvitaan 253 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,69 l/s (= 41,4 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,69 l/s = 41,4 l/min = 2484 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,69 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 158 kPa (1,58 bar)
• Kaivon painehäviö 0,69 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 85 kPa (0,85 bar)
• Kaivon painehäviö 0,69 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K 51 kPa (0,51 bar)
• Kaivon painehäviö 0,69 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K 48 kPa (0,48 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 647 metriä = 2 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 0,9 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos taas ja iso kumarrus, ed projekti vietiin lopulta sovussa ja onnella loppuun
Terv Kaarni Turusta