Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: ToniSa - 23.12.19 - klo:20:56
-
Hirsirakenteinen 1krs okt 159m2 (ilmatilavuus 400m3) + 86m2 (210m3 ilmatilavuus) talousrakennus
-kohde sijaitsee raumalla, rakentamisvuosi 2020, lattialämpö molemmissa rakennuksissa sekä maanvarainen laatta.
-okt iv-lämmöntalteenotolla, talousrakennus painovoimainen.
-okt hirsirakenteinen 202mm lamellihirsi (katto 500mm selluvilla,lattia 200mm finnfoam), talousrakennus 150mm mineraalivilla (katto 400mm mineraalivilla,lattia 150mm eps)
- okt seinä pinta-ala 25% lasia (0.92u-arvo)
-asuinrakennuksen sekä talousrakennuksen välinen matka 17m (lämpökanaali)
-talousrakennuksessa n.12°c jatkuva lämpö.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9090.0;attach=11146)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”ToniSa” RAUMA (Satakunta)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Hirsitalo 2020: Lattialämmitys, 21 °C, 159 m2, 400 m3: 6,76 kW 21 396 kWh
- Talousrakennus 2020: Lattialämmitys, 12 °C, 86 m2, 210 m3: 2,58 kW 6 744 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 °C, 20 m: 0,10 kW 591 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,4 kW 28 731 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö, 245 m2, 610 m3 5,0 COP 8,83 kW 28 731 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,3 m3 / 55 °C 3,0 COP 0,78 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,5 SCOP 9,6 kWh 34 731 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -3 140 kWh 0,87 kW 31 591 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 31 591 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,00 kW 31 591 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 31 591 kWh
Lämmityslaitteen lämmitysteho 9,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 10,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,5 COP) 8,0 kW 24 499 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 092 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 092 kWh
Tarvitaan 223 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,6 l/s (= 36 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,6 l/s = 36 l/min = 2160 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,6 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 100 kPa (1 bar)
• Kaivon painehäviö 0,6 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 55 kPa (0,55 bar)
• Kaivon painehäviö 0,6 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K 34 kPa (0,34 bar)
• Kaivon painehäviö 0,6 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K 32 kPa (0,32 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 538 metriä = 2 x 300 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 0,9 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.