Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: tuulen - 15.12.19 - klo:10:42
-
Laite ollut käytössä n. 1 vuoden. Toiminta muuten ok. ihmettelyn aiheena runsaat käynnistykset. Systeemi ollut kesälevossa n. 3 kuukautta. Käynnistyksiä 1080. Nyt Lokakuun loppupuolella tapahtui laitteessa joku muutos ja päivittäiset käynnistykset vähenivät. Laitteisto on netissä, onko joku korjannut asetuksia netin kautta vai onko kompura vaurioitunut? Mikä voi muuttaa liitekuvan käyrästöä niin paljon? Onko aihetta huoleen?
https://aijaa.com/0F903o
-
Laita vielä samalle kuvalle lämmitysjärjestelmän meno- ja paluulämpötila ja kiertovesipumpun nopeus.
-
Teillä on näköjään lämmityskausi todella alkanut vasta tuolloin. Eli pumppu käy jatkuvasti, normaalia siis. 1080 käynnistystä vuodessa ei ole mielestäni paljon, nythän niitä ei enää paljon tule.
-
Noin muutoin, onko lämpökäyrä säädetty sopivaksi? Siis jos huoneanturin ottaa pois käytöstä, niin huonelämpötilan pitäisi olla keskimäärin sopiva ulkoilman lämpötilasta riippumatta.
Samoin tuo
Valikko 1.9.4 huoneanturiasetukset
järjestelmäkerroin
lämmitys
Säätöalue: 0,0 - 6,0
Tehdasasetus lämmitys: 2,0
kannattaa säätää mahdollisimman pieneksi, ettei tuo huoneanturi turhaan heiluta sitä Niben lämmityspyyntiä.
En tiedä onko teillä tässä mitään ongelmaa, mutta tasaisinta säätöä haettaessa sen lämpökäyrän pitäisi tarjota keskimäärin sopivaa menoveden lämpötilaa ja sitten huoneanturi tekee hienosäädön.
Vai onko tässä jokin erikoisempi systeemi?