Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Juhippe - 13.12.19 - klo:17:45
-
Millaisiin arvoihin tulisi tähdätä noiden delta-arvojen suhteen? Mitä muita säädettäviä arvoja tulisi seurata ja optimoida. Tällä hetkellä pumpun lämmitys COP on 5,1 ja käyttövedellä 3,2. Lämmönkeruupiirin delta on -3,1 ja kiertoveden delta lämmityksellä 8,5 ja käyttövedellä 2,7. Kiitos vaivannäöstä.
-
Keruu 3-4C
Lämmitys ja käyttövesi 5-6C.
Lattialämmityksessä voi olla pienempi.
Automatiikalla tulee yleensä riittävän oikeat.