Otsikko: IVT Greenline HE E14 on sitä mieltä että maapiirin lämpötilaero on liian suuri
Kirjoitti: harriba - 04.12.19 - klo:12:17
Piipatus suuresta maakierron lämpötilaerosta alkoi syksyllä, pari kolme per vuorokausi.

Eilen pumpun käydessä kurkin mittauksia (pumppu ollut käynnissä 5-10 min):

T10 lämmönkeruu tulo 6.9 astetta
T11 lämmönkeruu meno -2.8 astetta

Mutasihti oli puhdas, kiertovesipumppu jo täysillä eikä mistään kuulu pulputusta eikä kuplia näy paisarissa.

Mutasihti on semmoisen styroksiklunssin sisällä. Sihti on kaiken järjen mukaan lämmönkerun tulopuolella. Raotin styroksia ja sihtasin tuloputken pintaa pintalämpömittarilla. Se näyttti paria plusastetta.

Eikös tämä käytännössä todista että piirin T10 lämpötila-anturi näyttää omiaan? Tulo +2 ja meno -2.8 lienee paljon uskottavampi mittaustulos.

Pitänee tehdä sama sanity check tuolle T11 menopiirillekin.

terveisin,
--
harri
Otsikko: Vs: IVT Greenline HE E14 on sitä mieltä että maapiirin lämpötilaero on liian suuri
Kirjoitti: Matias - 04.12.19 - klo:12:33
Lainaus
Eikös tämä käytännössä todista että piirin T10 lämpötila-anturi näyttää omiaan? Tulo +2 ja meno -2.8 lienee paljon uskottavampi mittaustulos.

Tarkista T10 anturin kiinnitys keruuputkeen,tuollainen muutaman asteen virhelukema saattaa johtua anturin huonosta kontaktista keruuputkeen jolloin ympäristölämpötilan vaikutus nostaa mittaustulosta.