Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: brainsurgery - 08.11.19 - klo:14:37

Otsikko: Lämmönjako- ja keruupiirien optimideltat
Kirjoitti: brainsurgery - 08.11.19 - klo:14:37
Asiasta on keskusteltu vaikka kuinka monta kertaa ja monella eri foorumilla mutta todella vaikea löytää yksiselitteisiä vastauksia. Aina jollain jää jotkut mittaukset kesken :)

Eli mitä deltoja tuollaisessa sigun koneessa kannattaa pitää? Tällä hetkellä kiertovesipumppujen asetukset ovat siten, että kovemmassa rasituksessa keruun delta on 3 astetta ja lämmönjaon delta 5 astetta.

Monessa paikassa on kirjoitettu, että jos haluaa mahdollisimman hyvän COP:in, kannattaa lämmönjaon pumppu laittaa mahdollisimman isolle.

Itsellä on tällä hetkellä lämmönjaon pumppu 55% ja keruupuolen pumppu 70%. Jos nostan noiden nopeuksia esim 65%:iin ja 90%:iin, muuttuu lämmönjaon deltaksi noin 4,7 astetta ja keruun deltaksi noin 2,6 astetta.

Eli kannattaako kuitenkin pyrkiä molemmissa piireissä vielä alhaisempiin deltoihin ja nostaa pumppujen kierroksia, vaikka lukemat ovat jo Niben suosittelemilla alarajoilla?
Otsikko: Vs: Lämmönjako- ja keruupiirien optimideltat
Kirjoitti: maalämmittää - 09.11.19 - klo:10:32
Asiasta on keskusteltu vaikka kuinka monta kertaa ja monella eri foorumilla mutta todella vaikea löytää yksiselitteisiä vastauksia. Aina jollain jää jotkut mittaukset kesken :)

Eli mitä deltoja tuollaisessa sigun koneessa kannattaa pitää? Tällä hetkellä kiertovesipumppujen asetukset ovat siten, että kovemmassa rasituksessa keruun delta on 3 astetta ja lämmönjaon delta 5 astetta.

Monessa paikassa on kirjoitettu, että jos haluaa mahdollisimman hyvän COP:in, kannattaa lämmönjaon pumppu laittaa mahdollisimman isolle.

Itsellä on tällä hetkellä lämmönjaon pumppu 55% ja keruupuolen pumppu 70%. Jos nostan noiden nopeuksia esim 65%:iin ja 90%:iin, muuttuu lämmönjaon deltaksi noin 4,7 astetta ja keruun deltaksi noin 2,6 astetta.

Eli kannattaako kuitenkin pyrkiä molemmissa piireissä vielä alhaisempiin deltoihin ja nostaa pumppujen kierroksia, vaikka lukemat ovat jo Niben suosittelemilla alarajoilla?

Minulle on täältä jäänyt käsitys että  3C ja 6C deltat on varsin optimit. Ja tämä johtuu kylmäaineen ominaisuuksista.
Optimialueella 2-5C ja  5-10C erot on hyvin pieniä.
Jos pumppujen nopeutta nostaa, niin hyöty saattaa valua pumpun vaatimaan lisätehoon.

Otsikko: Vs: Lämmönjako- ja keruupiirien optimideltat
Kirjoitti: Siikki - 09.11.19 - klo:11:21
Keruun delta taitaa olla meillä suht optimissa. Käyttöveden delta ollut meillä vajaata 3 tarkastelujaksolla, kannattaako tuota vielä seurailla vai onko silti ok? Kaikki kierrot automaatilla, eikä sikäli valittamista lattialämmöissä. Onko tosiaan niin, että optimi pitäisi olla jopa tuolla 6 asteen tuntumassa?

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5402.msg119179#msg119179
Otsikko: Vs: Lämmönjako- ja keruupiirien optimideltat
Kirjoitti: v130882 - 09.11.19 - klo:11:42
Eikös tuossa asennusoppaassa ole sivuilla 34 ja 35 käyrät joidenka mukaan pumppujen käsisäätö kannattaa tehdä?

https://www.nibe.fi/nibedocuments/24314/331299-4.pdf

Itse luotan automatiikkaan. :)
Otsikko: Vs: Lämmönjako- ja keruupiirien optimideltat
Kirjoitti: brainsurgery - 11.11.19 - klo:10:13
Minulle on täältä jäänyt käsitys että  3C ja 6C deltat on varsin optimit. Ja tämä johtuu kylmäaineen ominaisuuksista.
Optimialueella 2-5C ja  5-10C erot on hyvin pieniä.
Jos pumppujen nopeutta nostaa, niin hyöty saattaa valua pumpun vaatimaan lisätehoon.
Eli voi siis vähän jopa hidastaa toista pumppua tarvittaessa.

Mitään automaattejahan näissä budjettivehkeissä ei ole :)
Otsikko: Vs: Lämmönjako- ja keruupiirien optimideltat
Kirjoitti: luu5 - 11.11.19 - klo:13:25
Tämä on mielenkiintoinen asia. Ja olisi kiinnostavaa tietää miten Nibe nämä on laskenut ja miten niitä säätää.