Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: mnk - 18.11.06 - klo:08:40
-
65C kompuralla onnistuu vain talon lämmitystoiminnan yhteydessä (hyvä piirre) mutta ei LV-varaajan kuumennuksessa.
Dataloggeri paljasti, että kompura sammutetaan LV-varaajan lämmityksessä, kun paluu kompuralle on 54C kohdalla ja loput mennään pelkillä vastuksilla, että tavoite 65C saavutetaan. Mainos antaa ymmärtää, että "markkinoiden paras lämpökerroin 65C:ssä". Mutta se ei sitten ihan päde LV-varaajan lämmitykseen. Markkinointiergonoomi voisi ehkä kirjoittaa mainokseen niin kuin asia on.
On tuo Husdatan dataloggeri vaan mukava vempele kertomaan yhtä ja toista .
-
Käsittämättömän korkeita lautumislämpötiloja
R407c.en veikkais kovin pitkää kestoikää tuollaiselle
laitteelle
-
Kuormitus on varmasti todellista. Dataa otetaan kerran minuutissa talteen, joten musta laatikko eli dataloggeri tallettaa datan analyysiä varten. Tämä on kuluttajan kestotesti ja katsotaan kestääkö vai ei ja kuinka kauan.