Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: habas - 29.10.19 - klo:22:35

Otsikko: Nibe Fighter 1240-8
Kirjoitti: habas - 29.10.19 - klo:22:35
Reilu kuukausi nyt asuttu uudes (vanha RMT) talos. Maalämpö asennettu 2009. Koneesee olen ehtiny tutustua vain vähän.

Kattelinpa tota lämmityspiirin paisuntasäiliön painetta. Se on nyt hiukka noussu ku tuli kylmemmät ilmat. Parhaimmillaa käyny n. 1,7bar ja pyörii siinä 1,4 - 1,7bar. Taitaa olla tarpeettoman iso? Paisarissa ehkä liikaa vettä? Miten tuota pystyy säätämään ja mikä mahtaa olla sopiva paine? Kolme kerrosta talossa ja kone sijaitsee kellarissa.
Otsikko: Vs: Nibe Fighter 1240-8
Kirjoitti: ishiba - 30.10.19 - klo:12:35
Mitähän siihen on aikanaan suunniteltu maksimipaineeksi? Jos se on tuon punaisen viisarin osoittama 2 bar, niin tuossahan ei ole vielä mitään ongelmaa. Siellä mittarin takana on varoventtiili mistä lähtee ylivuotoputki viemäriin. Sen varoventtiilin pitäisi olla sellainen, että se päästää ylimääräiset vedet pihalle ja siinä pitäisi lukea se avautumispaine.
Otsikko: Vs: Nibe Fighter 1240-8
Kirjoitti: v130882 - 30.10.19 - klo:14:54
Yleensä se punainen viisari laitetaan merkkaamaan maksimipainetta...
Otsikko: Vs: Nibe Fighter 1240-8
Kirjoitti: seppaant - 30.10.19 - klo:15:06
Ilmojen kylmetessä lämmitysveden lämpötila nousee.
Veden tilavuus kasvaa lämpötilan noustessa.
Paisuntasäiliö kompensoi tämän tilavuuden kasvun.
Kun paisuntasäiliöön ajetaan enemmän vettä niin kaasutilavuus puristuu kasaan ja paine nousee. Rautaputkilla enemmän ja muoviputkilla vähemmän.

Sopiva paine riippuu paisuntasäiliön ja verkoston korkeimman kohdan korkeuserosta.
Paljonko korkeusero on?
Otsikko: Vs: Nibe Fighter 1240-8
Kirjoitti: habas - 30.10.19 - klo:15:30
kiitoksia kommenteista.

@ishiba: maksimipaineesta ei tietoa. Saattaako sitten olla juurikin tuo punasen viisarin osottama arvo kuten myös v130882 kommentoi, eli n. 2 bar? varoventtiili tosiaan näkyy mittarin takana, mutta tuosta avautumispaineesta ei tietoa. Pitänee tarkistaa.

@seppaant: näinhän sitä kans funtsin, mutta kun ei ole kokemusta/tietoa vielä tarpeeksi näistä koneista. Tuo korkeusero olis varmaan arviolta 3,5m.

Haittaneeko tuo paine mitään, jos maksimipaineeksi on säädetty aikanaan n . 2bar. Tuo punainen asteikko vaan laitto mietittyttämään. Kai se varoventtiili sit päästlee ylimääräset pois jos tarpeeksi nousee.

Otsikko: Vs: Nibe Fighter 1240-8
Kirjoitti: Kajakki - 30.10.19 - klo:16:48
Varoventtiilin muovisen hattuun on präntätty avautumispaine. Yleensä lämpöjohdossa se on 1,5 baaria. Tsekkaa hatusta.
Otsikko: Vs: Nibe Fighter 1240-8
Kirjoitti: habas - 30.10.19 - klo:20:21
Tarkistin varoventtiilin max. paineen hatusta. Näytti olevan yuo 1,5bar. Lisäks tuos on joku tuollanen automaattinen ilmanpoistaja tai vastaava. Kuvasta näkyy merkki.

Nyt ihmetyttää kun tuo max. Paine on 1,5bar ja painemittarin mukaan on paine ollu välil 1,7bar, mutta varo ei ole auennut. Onkohan se jumissa? Eikä näytä olevan tuota poistoputkea edes asennettu.
Otsikko: Vs: Nibe Fighter 1240-8
Kirjoitti: habas - 30.10.19 - klo:20:23
Vai voikohan olla että tuota vatoa on säädetty isommalle. Onko mahdollista?
Otsikko: Vs: Nibe Fighter 1240-8
Kirjoitti: Kajakki - 30.10.19 - klo:21:21
Vai voikohan olla että tuota vatoa on säädetty isommalle. Onko mahdollista?
Usein jättävät poistoputken puuttumaan kun pitävät vähemmän tärkeänä. Ei varoa saa tiukattua kireämmäksi. Se on ehkä vähän juuttunut. Siihen voi kiertää kulman ja letkuliittimen ja letkun alas.