On toimiva GS 60, ollut jo kymmenkunta vuotta, mutta nyt kun katsoin mittaus lämpötiloja, niin maapiiri näytti 30 ast. ( kaivo 125m) Onko ouman seonnut, vaiko anturi hajonnut, vai mitä ehdotuksia olisi?
-
Anturi on vioittunut.
Anturi on kiinni kosteassa putkessa.
Joskus käy niin, että anturiin menevän liitäntäkaapelin pintaa pitkin pääse kosteutta itse sensorielementtiin ja se alkaa näyttämään väärää arvoa.
Korjaantuu vain vaihtamalla tilalle uusi anturi.
-
Kiitoksia pikaisesta vastauksesta.
Millainen anturi on , 10kOhm ptc vai ? MIstä parhaiten saa uuden, Oiloniltako ?
-
Se anturi on tämän näköinen:
(https://www.pakmelo.fi/wp-content/uploads/tms-1.jpg) (https://www.pakmelo.fi/tuote/pinta-anturi-tms-ntc-10-ouman/)
Klikkaa kuvaa.!
Tietoja anturista: https://ouman.fi/wp-content/uploads/2018/08/TMS__data_brochure__fi.pdf
-
Tuolta tinkimään: https://lampotori.fi/ilmoitus/lampotila-anturi-ouman-tms/
-
Kiitoksia tiedoista.
-
Vielä yksi "tyhmä" kysymys; missä kohtaa ko. anturi sijaitsee ? Tilaamani anturi ei ole vielä tullut joten en ole asiaan niin vielä perehtynyt.
Kiitoksia vastauksesta.
-
Vielä yksi "tyhmä" kysymys; missä kohtaa ko. anturi sijaitsee ? Tilaamani anturi ei ole vielä tullut joten en ole asiaan niin vielä perehtynyt.
Kiitoksia vastauksesta
Menet sormi putkea pitkin, kyllä se jostain vastaan tulee.
Ettei vain olisi irronnut kiinnityksestään ja nyt retkottaa jonkin lämpimän laitteen päällä.
-
Uusi anturi asennettu ja lämpötilat nyt ok- ( +4 ast )
Samanlaista anturia ei ollut ko. putkessa, vaan taisi olla pelkkä NTC johdon päässä, kutistesukan, eristysnauhan ja eristeen alla.
-
Tällainen anturi. Nyt kun on kuiva, ja huonelämmössä, niin on n. 10 kOhm.
-
Mitä toimintoja ko. anturi ohjaa, vaiko vain hälytystä jäätymisestä ? On taasen "seonnut" ja näyttää +14 ast.
Jos on vain hälytyksen ohjaus, niin annan olla.
-
Valvoo maahan menevän lämpötilaa, että ei pääse alle -8 C.
Suojaa siis koneen höyrystintä jäätymisriskiltä.
-
Täytynee sitten mennä elektroniikka kauppaan ostamaan muutama 10kOhm NTC, niin on sitten mitä vaihdella. Tuntuvat nämä anturit olevan ns. kulutustavaraa.
-
Ei ollut anturissa vikaa, maapiirin neste vaan on 12-14 ast ! Mistähän johtuu ?
-
Ei ollut anturissa vikaa, maapiirin neste vaan on 12-14 ast ! Mistähän johtuu ?
Jos mittaus on kompressorin taukojakson aikana niin ympäristölämpötila vaikuttaa anturiin ja keruuliuokseen anturin kohdalla ja suunnilleen tuollaisia lukemia näyttää.
Jos tarkistat anturin lukemat kompressorin käydessä n 15-30 min käynnistyksestä niin silloin on oikea lämpötila keruuliuoksessa ;)
-
Oli se kuitenkin anturivika. Asensin uuden 10kOhm NTC:n ja nyt on samat lukemat kuin ennenkin.