- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia.
Sipoo
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
2004. Ei rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tämä tieto on varsin hyödyllinen.
2018: 25700 kWh + ~3 heittokuutiota koivua. Tähän sisältyy myös taloussähkö sekä autotallin lämmittämiseen (35m2, n+ 10C) käytetty sähkö. Autotallia ei tulle lämmittämään maalämmöllä.
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys?
Lattialämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Koneellinen iv. lämmöntalteenotolla,
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: 49m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Mineraalivillaa 200mm (0.20W/m2K)
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
1.5 (alakerta+yläkerta)
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Kokonaispinta-ala: alakerta ~100m2, yläkerta ~90m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
Alakerta: 2.8m, Yläkerta keskellä 2.5m, reunoilla n 1.2m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Rossipohja. Solupolystereenilevy 100mm (0.30W/m2K)
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Mineraalivillaa 300/400mm (0.12/0.16 W/m2K)
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3 lasiset, normaalikokoiset
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Autotalli löytyy, mutta sitä ei tulla lämmittämään maalämmöllä
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
n 22C
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8989.0;attach=10625)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Olkitie” SIPOO (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Talon alakerta 2004: Lattialämmitys, 22 °C, 100 m2, 280 m3: 4,75 kW 15 351 kWh
- Talon yläkerta 2004: Lattialämmitys, 22 °C, 90 m2, 189 m3: 2,76 kW 7 421 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,5 kW 22 772 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö, 190 m2, 469 m3 5,0 COP 6,50 kW 22 772 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,19 m3 / 55 °C 2,5 COP 0,76 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 7,3 kWh 27 572 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 480 kWh 0,65 kW 25 092 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 25 092 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,30 kW 25 092 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 25 092 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 7,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,2 COP) 5,8 kW 19 135 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 957 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 957 kWh
Tarvitaan 179 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,44 l/s (= 26,4 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,44 l/s = 26,4 l/min = 1584 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 42 kPa (0,42 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 450 metriä = 2 x 250 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos mitoituksesta! Nyt tuli mutkia matkaan kun kunnan rakennusvalvonnasta kerrottiin että talomme on pohjavesialueella ja porausluvan kanssa voi tulla ongelmia. Joten on valitettavastu mahdollista ettei meille tulekaan maalämpöä vaan ilma-vesi lämpöpumppu.