Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Leman - 02.09.19 - klo:20:38
-
Hei,
Olemme vaihtamassa öljylämmitystä maalämpöön ja olemme saaneet muutaman tarjouspyynnön.
Tarjousetk eroavat toisistaan aika paljon, joten käännyn teidän puoleenne mitoituksen suhteen.
Kyseessä siis rintamamiestalo, joka on valmistunut vuonna 1962. Lautaverhoilu ja eristeitä ei seiniin ole lisätty.
Asuinkerroksia kolme, joiden arvioitu yhteispinta-ala on 190m2.
Vesikiertoinen patteriverkosto, öljyä kuluu noin 2500l / vuodessa.
Lisäksi lämmitetään leivinuunia ja puuhellaa, mutta puiden määriä ei osata arvioida, sillä puut tulee omasta takaa.
Tarvitsetteko muita tietoja mitoituksen tekemiseen?
Olemme saaneet tarjouksia, joista päätiedot alla
1. ehdotus 150m kaivo(aktiivisyvyys ei tiedossa) 8kWh Nipe tai Thermia Diplomat Optimum 8
2. ehdotus 163m kaivo(aktiivisyvyys 148m), 7,4kWh Bosch Compress 5000 7
3. ehdotus 215m aktiivisyvyys, Thermia Calibra 12
Lisäksi kaksi ekaa laskivat neliömäärän ollessa 170m2 ja kolmas 225m2.(En tiedä miten kolmas pääsi tähän lukuun.)
Kiitos avusta jo etukäteen!
-
Tervetuloa foorumille! Katsopa tuolta (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5905.msg71922#msg71922), mitä tietoja tarvitaan. Mitä tarkemmat tiedot osaat antaa, sitä täsmällisempi laskelma on tuloksena.
-
Vähän odottelin, josko tulisi lisätietoja kohteestasi...
Koetin kuitenkin tehdä jonkinlaisen arviolaskelman näiden antamiesi tietojen perusteella:
Kyseessä siis rintamamiestalo, joka on valmistunut vuonna 1962. Lautaverhoilu ja eristeitä ei seiniin ole lisätty.
Asuinkerroksia kolme, joiden arvioitu yhteispinta-ala on 190m2.
Vesikiertoinen patteriverkosto, öljyä kuluu noin 2500l / vuodessa.
Lisäksi lämmitetään leivinuunia ja puuhellaa, mutta puiden määriä ei osata arvioida, sillä puut tulee omasta takaa.
Tältä se voisi näyttää:
Talo ”Leman” MOMMILA (Kanta-Häme)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Kellari 1962: Patterilämmitys, 15 °C, 70 m2, 154 m3: 1,60 kW 5 202 kWh
- Keskikerros 1962: Patterilämmitys, 22 °C, 72 m2, 184 m3: 4,12 kW 11 547 kWh
- Talon yläkerta 1962: Patterilämmitys, 22 °C, 48 m2, 106 m3: 2,56 kW 7 163 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 8,3 kW 23 912 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö, 190 m2, 443 m3 3,4 COP 7,22 kW 23 912 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,19 m3 / 55 °C 2,5 COP 0,76 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,2 SCOP 8,0 kWh 28 712 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 480 kWh 0,69 kW 26 232 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,00 kW 26 232 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 26 232 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 8,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,2 COP) 5,7 kW 18 092 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 140 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 140 kWh
Tarvitaan 181 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,42 l/s (= 25,2 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,42 l/s = 25,2 l/min = 1512 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 39 kPa (0,39 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 452 metriä = 2 x 250 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Tämä laskelma on kovasti arvauspohjainen ja on epätarkka.
Korjaan laskelmaa, jos saan lisätietoja kohteesta.
-
Hei,
Anteeksi että on kestänyt.
Arki on estänyt vastailun.
Alla tietoja jota saatiin kerättyä.
Talo on siis Hausjärven Mommilassa, lähellä Haminankylää.Tarvitaanko tarkempaa osoitetta?
Tasamaalla, pintamaa savea. Ei pohjavesialuetta.
Painovoimainen ilmastointi.
Ulkooituus 42m, korkeus lisätietona harjan korkeimmasta kohtaa 15m.
Kellarin lämmitettävän alan neliöt 45,57m2, huonekorkeus alimmillaan 2m, korkeimmillaan 2,2m.
Asuinkerroksen lämmitettävän alan neliöt 83,37m2, huonekorkeus alimmillaan 2,4m, korkeimmillaan 2,55m.
Rakentamaton yläkerta n. 70m.
Kolmelasiset ikkunat asuinkerroksessa.
Kellarissa pienet ja vanhat kaksi lasiset ikkunat.
Eristeenä vain purua, sekä seinissä, että lattiassa. Seinien paksuus n. 20cm.
Yläkertaa siis ei ole vielä rakennettu, joten öljyn kulutus on vain kellarin ja asuinkerroksen lämmityksestä sekä käyttöveden lämmityksestä.
Auttaako tämä tarkempaan laskentaan?
-
Kiitos lisätiedoista.
Ei muuttunut laskelma kobǘin paljoa. Hiukan pieneni lämmitystarve ja kaivon syvyys madaltui vähän.
Tällainen tuli nyt laskelmasta (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8904.0;attach=10331):
Talo ”Leman” MOMMILA (Kanta-Häme)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Kellari 1962: Patterilämmitys, 20 °C, 46 m2, 97 m3: 1,87 kW 6 720 kWh
- Keskikerros 1962: Patterilämmitys, 22 °C, 72 m2, 180 m3: 5,50 kW 15 937 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,4 kW 22 657 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö, 118 m2, 277 m3 3,4 COP 6,65 kW 22 657 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,19 m3 / 55 °C 2,5 COP 0,76 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,2 SCOP 7,4 kWh 27 457 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 616 kWh 0,44 kW 25 841 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 25 841 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,50 kW 25 841 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 25 841 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 7,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,2 COP) 5,3 kW 17 815 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 026 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 026 kWh
Tarvitaan 179 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,39 l/s (= 23,4 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,39 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 34 kPa (0,34 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 445 metriä = 2 x 250 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
...
En nyt saanut jostain syystä liitettyä laskelman PDF -tulostetta (koko 99,3 kt) viestiisi.
Koetan liitteen laittamista joskus myöhemmin.
...
Ps.: Tänään onnistui laskelman liitteen lataaminen aloitusviestiisi. Foorumin softan toiminnassa on ollut vähän ongelmia.