Minkälaista lämpötilaeroa teidän pumput näyttävät liusputkille? Omani näytti 1,3 asteen eroa. mahtaako olla normaali?
-
Lämpötilaero pitäisi olla 2-3 astetta, ainakin minun manuaalin mukaan, johtuen ilmeisesti kylmäaineen ominaisuudesta.
Oman pumppuni anturit näytti uutena oikein, mutta nykyään aivan perunoita, minulla jopa maahan palaava neste on pumpun omien anturien mukaan lämpöisempää :-/ . Joko IVT käyttää halpis antureita tai ne ovat irronneet putkista ajan myötä. Nykyään minulla on erilliset marketti anturit pumpussa ja lisäksi toiset Dallasin anturit, joilla saan kaiken historian talteen PC:lle maapiirin käyttäytymisestä.
Voit tarkistaa anturien todellisen delta T:n käynnistämällä pelkän maapiirin pumpun huoltovalikon kautta...pidät valikko-näppäintä painettuna 10 sekuntia ja sen jälkeen valikosta 5.3 (kaikkien toimintojen käsinajo) käynnistät P3 pumpun (lämmönkeruu). Aja pelkkää maapiirin pumppua vähintään 10 minuuttia, jolloin näet mikä on anturien näyttämä samanlämpöisessä maapiirin nesteessä. Ja tee tämä silloin kun kompura on pysähdyksissä.
Tämä siis Rego 600 ohjauksessa....
-Peca-
-
Oma pumppuni oli ollut pysähdyksissä jo pitkää, joten onko sillä sitten vaikutusta tuohon lämpö eroon? siis ainakin tunnin. Kone on vasta otettu käyttöön, ja minulla ei ole suomenkielistä manuaalia toimitettu vielä.
-
minkä malliset pumput teillä on käytössä ja onko maapiirit pintamaassa vai kalliossa?
-
Oma pumppuni oli ollut pysähdyksissä jo pitkää, joten onko sillä sitten vaikutusta tuohon lämpö eroon? siis ainakin tunnin. Kone on vasta otettu käyttöön, ja minulla ei ole suomenkielistä manuaalia toimitettu vielä.
Tuolta IVT sivuilta löytyy ohjeet, mikä malli sinula on...?
http://www.ivtlampopumput.fi/
-
Oma pumppuni oli ollut pysähdyksissä jo pitkää, joten onko sillä sitten vaikutusta tuohon lämpö eroon? siis ainakin tunnin. Kone on vasta otettu käyttöön, ja minulla ei ole suomenkielistä manuaalia toimitettu vielä.
Lämpötila sahaa edes takasin liuoksen ja huoneen (jossa pumppu on) lämpötilan väliä. Talvella lämpötila ero on n ~3 astetta.
Se että kesällä tuo ero on pieni johtuu ehkä siitä että sen ei tarvite ottaa kaikkea irti liuksesta. tjsp.
En saanu minäkään suom ohejtta heti vaan imuroin uusimman ivt:n sivuilta..
-
Kesällä tuo pieni ero maapiirin dT:ssa johtuu maalämpöpumpussa siitä että kompressori lämmittää lähinnä käyttövettä, jolloin hyötysuhde on huonompi, koska kompressori joutuu nostamaan veden lämpötilan korkeammalle kuin lattiapiirin/patteripiirin lämmityksessä.
-Peca-
-
IVT:llä tuntuu todellakin olevan ongelmia noiden lämpötilan mittaus anturien kanssa , meilläkin kaikki lämpötila anturit on vaihdettu kertaalleen uusiin takuuna kun alkoivat valehtelemaan. Mutta nyt nämä vaihdetut anturit ovat toimineet hyvin jo 2 vuotta ja olen tarkastellut niiden paikkaansapitävyyden aina silloin tällöin kaliproidulla tarkkuuslämpömittarilla ja ainakin vielä pitävät paikkaansa. Meillä keruupiiri pintamaassa ja tuo lämpötilaero normaali lämmityskäynnissä 3.6 astetta ja käyttöveden lämmityksessä n.3 astetta.
-
minkä malliset pumput teillä on käytössä ja onko maapiirit pintamaassa vai kalliossa?
Moi!
Olenkin ollut poissa muutaman päivän, joten taas koneella :) Porakaivo 150m. Pumppuna Greenline HT Plus 9. Tänään katsoin liusputkien lämpöeroa, kun pumppu oli muutaman minuutin käynyt, niin ero oli 3,8 astetta.
Mielenkiintoista myös seurata omasta kwh-mittarista kulutusta ihan vuorokausitasollakin.