Hei!
Tarvitsisin mitoitusapua uudiskohteeseen. Tässä tarvittavia tietoja, toivottavasti tässä on kaikki tarpeellinen!
-Asukasmäärä yht.4, 2 aikuista + 2 lasta.
-4 makuuhuonetta.
-Rakennuspaikkakunta: Vaasa/Vähäkyrö
-1 kerros, uudiskohde 2020, ei ole rinnetalo.
-Vesikiertoinen lattialämmitys
-Koneellinen ilmanvaihtokone lämmöntalteenotolla + Vallox Multi MLT 250, Kesällä viilennykseen ja talvella tuloilman esilämmitykseen. Tarvitseeko huomioida kaivon mitoituksessa?
https://www.vallox.com/files/771/Manual_Vallox_MLV_Multi_200_250_FIN_SWE_ENG_20190604.pdf (https://www.vallox.com/files/771/Manual_Vallox_MLV_Multi_200_250_FIN_SWE_ENG_20190604.pdf)
-Ulkoseinää 53,4m
-Ulkoseinämateriaali Lamellihirsi 240mm
-Huonekorkeus 2700mm asuinpinta-ala 154m2, ilmatilavuus yht. n. 463m3
-Yläpohja u-arvo 0,09 puhallettu puukuitueriste 500mm
-Maanvarainen alapohja u-arvo 0,09 EPS 300mm
-Ulko-ovet 2*Skando (10x23), u-arvo 1W/m2K
-Ikkunapinta-alaa yhteensä n.25m2 u-arvo 1W/m2K, joista karkeasti 14,4m2 pohjoiseen, 5,8m2 etelään ja loput itään.
Laitoin liitteeksi pohjakuvaa, josta voi tarpeen vaatiessa tarkastella lisätietoja.
Kiitos!
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8882.0;attach=10244)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”JooSuu” VÄHÄKYRÖ (Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Lamellihirsitalo 2020: Lattialämmitys, 21 °C, 154 m2, 462 m3: 7,41 kW 21 221 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,4 kW 21 221 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö, 154 m2, 462 m3 5,0 COP 6,49 kW 21 221 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,19 m3 / 55 °C 2,5 COP 0,75 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 7,2 kWh 26 021 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 048 kWh 0,57 kW 23 973 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 973 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,30 kW 23 973 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 23 973 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 7,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,2 COP) 5,8 kW 18 238 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 735 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 735 kWh
Tarvitaan 193 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,44 l/s (= 26,4 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,44 l/s = 26,4 l/min = 1584 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 45 kPa (0,45 bar)
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 27 kPa (0,27 bar)
--- Tarkistuta laitetoimittajaltasi, tarvitaanko 45 mm putkikoko (27 kPa), vai sietääkö valitsemasi maalämpökone 45 kPa ulkoisen painehäviön, joka syntyy PE40*2.4 putkilla.
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 469 metriä = 2 x 250 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos paljon!!
-
Kuten kaikissä hyvissä foorumikeskusteluissa, myös tässä tulee jatkokysymys. Mitä mieltä olisi foorumin väki seuraavanlaisesta setupista:
Eli tuota Niben F1255 3-12kW:n pumppua on tarjottu minulle jo kahden eri myyjän toimesta. Jos valitsisikin tuon Niben f1255-6 pumpun ja poistaisi rajoittimet, jolloin pumppu käsittääkseni toimisi 1,5kW-8kW:n teholla. Tällä saavutettaisiin se hyöty, että välikeleillä pätkäkäyntiä tulisi vähemmän. Myös hankintahinta olisi jonkin verran alhaisempi. Tähän kaveriksi 200m syvä porakaivo.
Heittäkää kommenttia hyödyisä tai haitoista. ::)
Laitoin liitteeksi otteen Niben F1255- Asentajan käsikirjasta.