No niin, nyt on 1/2 vuotta kokemusta maalämmöstä 70 -luvun talossa. Lämpökäyrää on aseteltu jos johonkin suuntaan, pitänee vielä säätää ensitalvenakin...

Mutta varsinaiseen aiheeseen. C7 HT plussan käyttöohjeessa annetaan ohjeet lämminvesivaraajan ulkovaipan lämpötilan muuttamiseen, mutta todetaan samalla, että se ei vaikuta käyttöveisäiliön sisälämpötilaan! Onko tässä säädössä sitten mitään järkeä? Miten käyttöveden lämpötilaa voi sitten säätää, vai voiko mitenkään?  :o
Otsikko: Re: Lämpimän käyttöveden säätö?
Kirjoitti: Maalampo - 26.04.06 - klo:00:37
Ohjeessa varmaankin tarkoitetaan ettei se lämpötila minkä näet pumpusta ole suoranaisesti lämpimän veden lämpötila koska sillä ulkovaipassa olevalla vedellä lämmitetään se käyttövesisäiliön vesi ! Ja muistaakseni siinä mainitaan vielä että käyttövesisäiliön yläosassa veden lämpötila on n.5-10 astetta enemmän kuin mitä tuo mittaus näyttää koska mittaus anturi on ulkovaipan alalaidassa. Mutta kyllä sillä ulkovaipan lämpötilalla säädetään tuo lämpimän käyttöveden lämpötila ! ;D
Otsikko: Re: Lämpimän käyttöveden säätö?
Kirjoitti: Peca - 26.04.06 - klo:08:16
"No niin, nyt on 1/2 vuotta kokemusta maalämmöstä 70 -luvun talossa. Lämpökäyrää on aseteltu jos johonkin suuntaan, pitänee vielä säätää ensitalvenakin..."

Minulla on myös 70-luvun talo ja lämpökäyrän säätö ei tuntunut osuvan kohdalleen, kunnes laitoin sisäanturin ja sen vaikutuksen maksimille, tämän jälkeen sisälämpö pysynyt asetetussa.

 Sisäanturi on IVT:n kautta hankittuna sikakallis, mutta sen saa lähimmästä elektroniikkakaupasta parilla eurolla, jos itse osaa sen juottaa kaapeliin kiinni...anturi on 4,7kohm NTC-vastus.

-Peca-
Otsikko: Re: Lämpimän käyttöveden säätö?
Kirjoitti: mnk - 26.04.06 - klo:21:53
Lainaus
"No niin....Minulla on myös 70-luvun talo ja lämpökäyrän säätö ei tuntunut osuvan kohdalleen, kunnes laitoin sisäanturin ja sen vaikutuksen maksimille, tämän jälkeen sisälämpö pysynyt asetetussa.

 Sisäanturi on IVT:n kautta hankittuna sikakallis, mutta sen saa lähimmästä elektroniikkakaupasta parilla eurolla, jos itse osaa sen juottaa kaapeliin kiinni...anturi on 4,7kohm NTC-vastus.

-Peca-

Vastus: juttu #2 / mitta-anturi ja kytkentäohje joko vain loggerikäyttöön tai aktiiviseen sisälämpötilasäätöön:
http://www.saunalahti.fi/~kaivo/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=idIVT;action=display;num=1138373980;start=0#0

http://www.saunalahti.fi/~kaivo/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=idIVT;action=display;num=1145686491
Otsikko: Re: Lämpimän käyttöveden säätö?
Kirjoitti: PekkaM - 07.05.06 - klo:18:02
Kiitokset vastauksista, täytyypä ruveta hankkimaan tarvikkeet anturia varten.  :D