Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Harb - 22.07.19 - klo:18:36

Otsikko: F1145 + VPB Korkeapainehälytys
Kirjoitti: Harb - 22.07.19 - klo:18:36
Paluu arkeen oli tällä kertaa vähän normaalia viileämpää kun NIBE tervehti korkeapainehälytyksellä.

Käynnistyksen jälkeen hälytys tulee noin puolen tunnin sisällä ja mielestäni se ei lämmitä käyttövettä yhtään.

Kiertovesipumppu tuntuisi olevan ok ja puhdistin mutasihdin, joka oli aika puhdas.

Vikatilakäytön päälle kytkeminen aiheuttaa lämpötilarajoitushälytyksen. Silloin myös menoveden lämpötilla nousee yli 70 asteen.

Itse ihmettelen tuota paluun korkeaa lämpötilaa mutta perehdytys järjestelmään oli kyllä aika heikko.

Kyseessä on 6 vuotta vanha omakotitalo lattialämmityksellä.

Itse olen miettinyt että ongelman ratkaisu olisi varaajan lämmityskierukan ilmaus / täyttö, koska paluun lämpötilan nouse nopeasti yli menon lämmityksen alkaessa. Kuulostaisiko järkevältä?
Otsikko: Vs: F1145 + VPB Korkeapainehälytys
Kirjoitti: maalämmittää - 22.07.19 - klo:21:32
Jos on epäilys että ilmaa olisi systeemissä, niin ilmat pois.

Lämmön luovutukseen korkeapainehälytys viittaa.

Loggaus kannattaa pitää päällä.