Maalämpöfoorumi
Tekniset kysymykset => Lämmönkeruu => Aiheen aloitti: maakunnantie - 03.06.19 - klo:22:16
-
Tervehdys.
Huomasin tänään, että tasopaisunta-astia on väärällä puolella(meno). Millaisia ongelmia on mahdollisesti odotettavissa jos paikkaa ei vaihda. Pumppu toimii nyt ihan normaalisti.
-
Keruupumpun käydessä on pumpun imupuolella koko keruupiirin painehäviön suuruinen alipaine.
Jos keruupumppu on lauhduttimen jälkeen ja paisunta-astia on keruulta tulevassa linjassa (normaali kytkentä), on pumpun imupuolella vain höyrystimen painehäviön suuruinen alipaine.
Jos putkisto ei ole täysin tiivis on mahdollista että putkistoon imeytyy ilmaa.
Kummassakin tapauksessa on pumpun imupuolella alipaine mutta tässä tapauksessa suurempi kuin jos paisunta-astia olisi keruulta tulevassa linjassa.
Ellei ole ilmaongelmia, voi paisunta-astia olla kummassa paikassa tahansa.
ATS
-
Putkistoon näyttää kerääntyvän ilmaa. Mulla on vanha putkisto. Sopii seppaantin kuvaus täydellisesti. Ensviikolla siirtyy astia. Katsotaan loppuuko ongelma vai onko vuoto keruupiirissä.
-
Tulevaa ilmausta mietin. Riittääkö uppopumppu ilmaukseen vai pitäisikö hommata joku muu pumppu. Piirit 2x400m.
-
Tulevaa ilmausta mietin. Riittääkö uppopumppu ilmaukseen vai pitäisikö hommata joku muu pumppu. Piirit 2x400m.
Onko tasoastian pinta koneen pysähdyksissä ollessa laskenut vai noussut? Jos on laskenut reilusti, niin jossakin on vuoto. Jos taas noussut, niin silloin olisi kyse epäilemästäsi tilanteesta ja ilmaa olisi sekoittunut keruunesteeseen.
Jos ei kuitenkaan yli asti ole tullut, niin ei ole ilmaa niin paljoa päässyt, että kannattaisi erillisellä pumpulla alkaa ilmaamaan. Ennemmin kannattaa tasoastian siirron yheydessä laittaa pumpun jälkeen sopivaan kohtaan ilmausventtiili, josta ilmoja voi päästellä pois. Tulopuolella tasoastian asennus niin, että tulopuolen ilmat kertyvät sinne.
-
Pyöritin keruupiiriä käsikäytöllä ja aika plutinaa piti kun keruupumppu Lähti käymään. Kumpaakin piiriä käytin erikseen. Molemmat piti melkoista plutinaa kun keruupumppu oli täysillä. Kone lähti just tekeen käyttövettä ja ilmaa on aika paljon. Toivottavasti ei olisi vuotoa.
-
Pyöritin keruupiiriä käsikäytöllä ja aika plutinaa piti kun keruupumppu Lähti käymään. Kumpaakin piiriä käytin erikseen. Molemmat piti melkoista plutinaa kun keruupumppu oli täysillä. Kone lähti just tekeen käyttövettä ja ilmaa on aika paljon. Toivottavasti ei olisi vuotoa.
Kannattaa se vuodon mahdollisuus selvitellä ensimmäisenä, jos putkari on tulossa käymään. Painekoe piireille, eli koneet seis, paisunta-astian haara kiinni, paineet putkiin ja sitten mittarin seurantaa ainakin pari tuntia. Jos paineet pysyy, niin sitten vasta kannattaa muutoksia alkaa tekemään. Muutoin käy äkkiä niin, että itse ongelma jää hoitamatta, parin viikon kuluttua taas putkaria paikalle ja laskua alkaa kertymään tähtitieteellisiä summia, kun piirejä ilmataan moneen kertaan ja osia vaihdetaan turhaan.
Jos taas itse tekee, niin silloinkin kannattaa aloittaa painekokeesta :D
-
Juu. Vuoto on ensin suljettava pois. Se on täysin mahdollista,kun vanhat piirit kyseessä.
-
Koeponnistus tehty. Toinen piiri vuotaa. Haju tais paljastaa vuotokohdan. Tietää ainakin mistä aloittaa.
-
Jos vuotokohta on keruuputkistossa liittimien lähellä niin kannattaa tutkia liittimien mutterit,joskus nuo mutterit halkeaa joltain sivulta ja vuoto on siinä mutterin halkeamassa. ;)
Tuohon tapaan
https://aijaa.com/sx9is9
-
Mites kun keruupiiriin tulee kalvollinen paisuntasäiliö niin saako se olla kummassa putkessa vaan vai pitääkö sekin olla kaivolta tulevassa..?
-
Vuoto löytyi ja korjattu. Louheen palanen hiertänyt putkeen pienen reiän. Ainoa kivi mitä löytyi! Metri lukema 35 koneelta. Nyt alkoi sit ilmaus. Saas nähdä millai onnistuu..