Manuaalin mukaan lämmönsäätökäyrää voi taittaa 5 C asteen muuttuvissa säätökohdissa ylös tai alaspäin.
Itsellä nyt 5,7 peruskäyrä ja siirto 0C ja sisällä hieman kuuma aj lämpötila ulkona noin 0C. Taittoja ei ole. kone on 11E ht+.
Millaisia käyrän taittamisia olette (patterikohteissa) käytännössä tehneet IVT ja Carrier koneissa. Eli nostoja vai laskuja 0C molemmin puolin ?
Taittamisesta manuaalissa sivulla 22
http://www.ivtlampopumput.fi/media/IVT%20Greenline%20HT%20Plus%20290410-2%2011.0%20fi.pdf
-
Tähän ei kauhesti ole tullut kommentteja joten oman tiedonkeruun perusteella lisäystä edelliseen.
Tehtaan manuaali sanoo mukauttamisesta/ taittamisesta vajavaisesti, että voi säätää, mutta ei kerro mitään syistä ja mihin suuntaan... manuaalin termi piikki voi olla ylöspäin tai alaspäin >:(
FYSIKAALISET TAUSTAT TAITTAMISTA VARTEN:
Ulkoilman kosteusprosentille on tyypillistä nousta alueella +5C .... 0C ja tällöin talon seinät myös kosteampia ja kosteampi siirtomedia kuljettaa enemmän lämpöä, jolloin talo haluaa suhteessa hieman enemmän lämpöä ja siksi edellä mainittua lämpökäyrän taittamista/mukauttamista kannattaa kokeilla seuraavasti ylöspäin:
Ulkona C taiton määrä
+5C taita lisäykseksi noin +1
+0C taita lisäykseksi noin +3
-5C taita lisäykseksi noin +1
Taloissa lienee eroja ja kokeilemalla löytynee parhaat arvoit, mutta noilla periaatelinjoilla voi aloittaa kokeilut taittamalla ylöspäin 0C molemmin puolin.