Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: J@K - 28.04.19 - klo:16:47
-
Muutama tieto puuttuu
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia.Ruokolahti 56120
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 1990 ei rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tämä tieto on varsin hyödyllinen. 1000-1400l
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? 20m2 lattialämmitys 85m2 patterilämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? lämmöntalteenotto
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. -
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? -
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1 kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 105m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2,5m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? maavarainen laatta styrox 15cm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 40cm mineraalivilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasiset normaali koko
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? autotalli, varasto 50m2 ei lämmitystä tällä hetkellä
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8741.0;attach=9899).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”J@K” SALOSAARI (Etelä-Karjala)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 °C
- Talo 1990: Patterilämmitys, 22 °C, 105 m2, 263 m3: 4,47 kW 13 053 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 4,5 kW 13 053 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö, 105 m2, 263 m3 3,4 COP 3,65 kW 13 053 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,185 m3 / 55 °C 2,5 COP 0,78 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,1 SCOP 4,4 kWh 17 853 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 460 kWh 0,36 kW 16 393 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 16 393 kWh
- Pumpulla tuotetaan 5,00 kW 16 393 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 16 393 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 4,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 5,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -38 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,1 COP) 3,5 kW 11 109 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 284 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 284 kWh
Tarvitaan 129 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,29 l/s (= 17,4 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,29 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,29 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K 16 kPa (0,16 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 293 metriä = 1 x 300 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.