Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: J@K - 28.04.19 - klo:16:47

Otsikko: Mitoituspyyntö Ruokolahti
Kirjoitti: J@K - 28.04.19 - klo:16:47
Muutama tieto puuttuu
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia.Ruokolahti 56120
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 1990 ei rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tämä tieto on varsin hyödyllinen. 1000-1400l
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? 20m2 lattialämmitys 85m2 patterilämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? lämmöntalteenotto
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. -
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? -
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1 kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 105m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2,5m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? maavarainen laatta styrox 15cm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 40cm mineraalivilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasiset normaali koko
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? autotalli, varasto 50m2 ei lämmitystä tällä hetkellä
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö Ruokolahti
Kirjoitti: tomppeli - 28.04.19 - klo:19:02
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8741.0;attach=9899).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”J@K”   SALOSAARI   (Etelä-Karjala)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -31 °C
- Talo 1990: Patterilämmitys, 22 °C, 105 m2, 263 m3:   4,47 kW   13 053 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   4,5 kW   13 053 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 °C   -  menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö,  105 m2,  263 m3       3,4 COP   3,65 kW   13 053 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,185 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,78 kW   4 800 kWh
- Yhteensä      3,1 SCOP   4,4 kWh   17 853 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 460 kWh   0,36 kW   16 393 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   16 393 kWh
- Pumpulla tuotetaan    5,00 kW   16 393 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   16 393 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   4,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   5,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -38 °C
▪ Maasta kerätään    ( 3,1 COP)   3,5 kW   11 109 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 284 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 284 kWh
Tarvitaan 129 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,29 l/s (= 17,4 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,29 l/s):               
• Kaivon painehäviö 0,29 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K   16 kPa (0,16 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 293 metriä  = 1 x 300 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.