Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Viessmann => Aiheen aloitti: TVu - 11.04.19 - klo:23:02

Otsikko: Vitocal 300-G lämmittää käyttövettä tehdessään myös lattiaa
Kirjoitti: TVu - 11.04.19 - klo:23:02
Aiemmin hienosti toiminut lämmitys alkoi häiriköimään :(.

Nyt käyttövettä lämmitettäessä nouseen myös lattiapiirien lämpötila, mutta ei joka kerta . Liitetyssä graafissa näkyy vasemmalla normaali käyttöveden lämmityksen piikki, oikealla tilanne jossa myös lattia lämpiää samalla (pitkä lämmitysaika). Ensiapuna käyttöveden lämpötila-asetus pudotettu alle 40 asteen, etteivät lattiat kärsi käyttövedenteon lämpöpiikeistä.

300-G:ssä on erilliset kiertopumput lattialämmitykselle ja käyttövedelle eli käyttötilan mukaan jompi kumpi toisiopuolen pumpuista käy.  Lämpöpumpun diagnostiikka ei ilmoittele mitään virhettä, mutta diagnostiikan järjestelmäyleiskuvaus näyttää että myös lämmityspiirin pumppu pyörii käyttövesipumpun kanssa samaan aikaan?. Tällaisen tilanteen päällä ollessa myös ensiöpuolen näytetyt lämpötilatiedot (keruun tulo ja paluu) tuntuvat olevan virheellisiä (molemmat lähellä nollaa). Pumpun parametrien oikeellisuus tarkistettu (esim. vaihtoventtiilin aktivointi ja käyttövesi/lämmityspumpun yhtäaikainen käyttö). Vielä testaamatta pyöriikö lämmityspiirin pumppu oikeasti (irroittamalla pumpun liitin piirilevyltä).

Eli, vaihtohdot:
1. Kiertovesipumppujen (nyt lämmityspumpun) painepuolella pumppuliitoksessa olevat mekaaniset virtauksenesto läpät jumittavat välillä aukiasentoon, jolloin käyttövesivaraajalta palaava kierto tulisi osittain takaperin lattialammityspiirien kautta (läppäjumi selittäisi miksi ei näin käy aina) -> korjaus: Pumppu irti ja venttiilin tarkistus/puhdistus.

2. Ohjelmistohäiriö tai piirikorttivika, mikä aiheuttaa että parametreistä huolimatta myös lämmityspiirin pumppu pyörii käyttövettä tehdessä. ->korjaus: Tehdasasetusten palautus lämpöpumpulle ja tarvittavien parametrien uudelleen syöttö (lämpöpumpun ja ohjauksen jännitteen katkaisu ja uudelleen käynnistys ei tuonut apua).

Onko kenelläkään ajatuksia vianhakuun tai jatkotoimiin liittyen?
Otsikko: Vs: Vitocal 300-G lämmittää käyttövettä tehdessään myös lattiaa
Kirjoitti: Matias - 11.04.19 - klo:23:38
Luultavasti vaihtoventtiili jumittelee johonkin väliasentoon
Normaalisti kaikki virtaus on joko käyttövesivaraajaan tai lattiaan.
Otsikko: Vs: Vitocal 300-G lämmittää käyttövettä tehdessään myös lattiaa
Kirjoitti: TVu - 12.04.19 - klo:00:21
Tarkennuksena vielä, kyseisessä laitteessa ei ole vaihtoventiiliä, vaan erilliset pumput lämmitykselle ja käyttövedelle.
Otsikko: Vs: Vitocal 300-G lämmittää käyttövettä tehdessään myös lattiaa
Kirjoitti: Matias - 12.04.19 - klo:10:47
Lainaus
300-G:ssä on erilliset kiertopumput lattialämmitykselle ja käyttövedelle eli käyttötilan mukaan jompi kumpi toisiopuolen pumpuista käy.

Tämä on aika erikoinen toimintaperiaate(?)

Yleensä lämpöpumppukoneikossa on yksi(lauhduttimen) kiertopumppu joka käy kompressorin käydessä ja pysähtyy kompressorin pysähtyessä jos järjestelmässä on ulkoinen lämmitysverkon kiertopumppu,tämä ulkoinen kiertopumppu siis käy jatkuvasti lämmityskaudella.
Otsikko: Vs: Vitocal 300-G lämmittää käyttövettä tehdessään myös lattiaa
Kirjoitti: seppaant - 12.04.19 - klo:11:49
Lainaus
Pumpun parametrien oikeellisuus tarkistettu (esim. vaihtoventtiilin aktivointi ja käyttövesi/lämmityspumpun yhtäaikainen käyttö).
Lainaus
Tarkennuksena vielä, kyseisessä laitteessa ei ole vaihtoventiiliä, vaan erilliset pumput lämmitykselle ja käyttövedelle.

Siis onko vaihtoventtiili vai ei?

ATS
Otsikko: Vs: Vitocal 300-G lämmittää käyttövettä tehdessään myös lattiaa
Kirjoitti: Alijohtaja - 12.04.19 - klo:18:11
Ei ole vaihtoventtiiliä. Koneessa olevat takaiskut vuotaa.
Otsikko: Vs: Vitocal 300-G lämmittää käyttövettä tehdessään myös lattiaa
Kirjoitti: euroshopperi - 13.04.19 - klo:19:02
Mulla taisi olla joku virheellinen asetus. Olisiko ollut sellainen, kuin "yhteinen lämpötila anturin" käyttö . Tuolloin lämmitysvaraaja lämpeni käyttöveden lämpöön ja pannuhuoneessa alkoi lämpöä riittää. Eli joku tajuttoman yksinkertainen asetus kuitenkin kyseessä. Taisin siitä kertoa jossain aikaisemmin. 300 G ei ole vaihtoventtiilikone, vaan se hoituu 2:lla eri pumpulla. Epäilen, että kyseessä on sama asetus ja mistään vuotamisista ei ole kyse.