Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: paanaz - 05.04.19 - klo:21:00
-
tervehdys vaan kaikille,
taitaakin olla ensimmäinen viesti täällä ja samantien kyselemään mitoituksesta :D
Kiitos ja anteeks jo etukäteen.
Kohde olisi seuraava:
Postinumero 46930
Sijainti kalliolla, mäen päällä
Patterilämmitys
täällä mittailleet että kallio on viborgiiittia ja lämmönjohtavuus 3,47W/(mK)
kallioperän uusiutuva teho 8231W
kallioperään varastoitunut energia 2,69GWh
Rakennusvuosi 1974 1 taso, puurunko, tiilivuoraus
Kerrosala 160m²
Huoneistoala 150m²
Tilavuus (eristeiden ulkopintoihin) 438m³
Yläpohja sahanpuru + Mineraalivilla yht. 250mm
Seinät Mineraalivilla 150mm, kahitiili 130mm
Ulkoseinäpituus 62m
Ikkunapinta-ala 21m² 2-lasiset
ilmalämpöpumppu käytössä lämmityksessä kevät ja syksy, pois <-15 lämpötiloissa, kesällä viilennystä
tavan sähkökiuas
Leivinuuni
Huonelämpötila 21°C
Asukasluku 2 aikuista, taapero ja teini
Öljynkulutus viim. 16v keskim. 1350 l/v
Saunominen 1-2 krt/vko (talvi)
Uunin lämmitys 7 krt/vko syksystä kevääseen (n. 4 pino-m3/v)
Vedenkulutus oma kaivo, ei tietoa
Sähkö 12000kWh/vuosi (jääviileäkaappi, 1 arkku- ja 2 kaappipakastinta yms.)
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8715.0;attach=9853)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”paanaz” HURUKSELA (Kymenlaakso)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talo 1974: Patterilämmitys, 21 °C, 150 m2, 405 m3: 8,17 kW 22 632 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 8,2 kW 22 632 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö, 150 m2, 405 m3 3,3 COP 7,75 kW 22 632 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,185 m3 / 55 °C 2,5 COP 1,09 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,1 SCOP 8,8 kWh 27 432 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -700 kWh 0,23 kW 26 732 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 26 732 kWh
- Pumpulla tuotetaan 9,00 kW 26 732 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 26 732 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 9,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,1 COP) 6,3 kW 18 158 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 574 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 574 kWh
Tarvitaan 163 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,47 l/s (= 28,2 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,47 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 45 kPa (0,45 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 440 metriä = 2 x 250 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitokset.
hyvinkin pitkälti samankaltaista kuin niissä kahdessa tarjouksessa mitä olen saanut.
Toisessa kylläkin tarjotaan 12kw asti olevaa invertteriä, toisessa 8kw asti olevaa.
kolmas tarjous mistä ei vielä kirjallista ole tullut oli 8,6kw asti oleva invertteri.
Ainut missä tuntuu olevan heittoa, on kaivon syvyys, 1,5-8kw koneelle tarjosivat 160m kaivoa (laskennallisesti 142m riittävä), 1,7-8,6kw koneelle 180m ja 3-12kw koneelle 170m, kaikki edellämainitut käyttivät 3,0W/mK lämmönjohtavuutta. Hintahaitarikin on kyllä tarjouksissa aika isohko, 15900 - 20800.
kohta sitä riittää vertailtavaa ja mietittävää kunhan loput tarjoukset tulee.
-
...täällä mittailleet että kallio on viborgiiittia ja lämmönjohtavuus 3,47W/(mK)
Pyydä porausvaiheessa poraria tarkkailemaan sitä, millaista kiviainesta kaivosta tulee.
Poran etenemisnopeudestakin voi päätellä kiviaineksen laatua.
Jos osoittautuukin, että paikalla olisikin lämmönjohtavuudeltaan heikompilaatuista kiviainesta, on vielä ihan helppo tehdä korjausliike ja porata vähän syvemmälle.
Kallioperän kiviaines on vaihtelevaa, onneksi poratessa kokenut porari tunnistaa kivilaadun.
Laitoin laskelmaan kaiken varalta lukemaksi 3,4 W/(mK).
Olisi vastuutonta opastaa ihmisiä tekemään alimitoitettuja energiakaivoja.
-
juu, pitää pyytää, ja senhän tosiaan näkee vasta kun porataan että mitä tosiasiassa sieltä löytyy, onneksi se kallion pinta on pinnassa, ettei tarvitse kaivaa syvälle