Mitoitusapuja kaipailisin seuraavanlaiseen kohteeseen:
Uudiskohde Lempäälään, 2019, tasamaatontti
- 1-kerroksinen
- lämmitettävä nettoala 166,2m2
- huonekorkeus 2,7m
- vesikiertoinen lattialämmitys
- IV-laite Ilox 129 PLUS LTO:lla
- Ei hormia liesituulettimelle
- Maaviileä IV-kanaviston kautta
- Ei muita lämmitettäviä tiloja
Rakenne
- Ulkoseinää 152,5m2, U=0,17
- Yläpohjaa 167,9m2, U=0,09
- Alapohja maanvarainen 166,2m2, U=0,16
- Ikkunat 31,7m2, U=1,0
- Ovet 8,97m2, U=1,0
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8710.0;attach=9844)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Eepi_” LEMPÄÄLÄ (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 C°
- Talo 2019: Lattialämmitys, 22 C°, 166 m2, 449 m3: 5,47 kW 15 670 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 5,5 kW 15 670 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 Cº - menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö, 166 m2, 449 m3 4,8 COP 5,04 kW 15 670 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,195 m3 / 55 Cº 2,5 COP 1,09 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,9 SCOP 6,1 kWh 20 470 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -765 kWh 0,23 kW 19 705 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 19 705 kWh
- Pumpulla tuotetaan 6,20 kW 19 705 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 19 705 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 6,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 C°
▪ Maasta kerätään ( 3,9 COP) 4,9 kW 14 676 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 029 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 029 kWh
Tarvitaan 160 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,37 l/s (= 22,2 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,37 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,37 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 28 kPa (0,28 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 369 metriä = 1 x 400 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos tomppeli!
Meille on nyt talopaketin kautta tarjottu Niben 1226-8 tai vaihtoehtoisesti invertterikonetta 1255-12. Mitä mieltä täällä ollaan, onko tuo 12kW asti pääsevä invertterikone yliampuva jo tähän kohteeseen vai riittäisikö esim. 1255-6? Tuon 1255-6 toiminta-aluetta kuitenkin ilmeisesti laajennettavissa ylikin tuon 6kW?
-
Meille on nyt talopaketin kautta tarjottu Niben 1226-8 tai vaihtoehtoisesti invertterikonetta 1255-12. Mitä mieltä täällä ollaan, onko tuo 12kW asti pääsevä invertterikone yliampuva jo tähän kohteeseen vai riittäisikö esim. 1255-6? Tuon 1255-6 toiminta-aluetta kuitenkin ilmeisesti laajennettavissa ylikin tuon 6kW?
1255-6 riittää koska sen tehoa saa nostettua tarvittaessa 8 kW asti.