Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Handelsson - 26.03.19 - klo:12:11
-
MITOITUSLASKELMA
Tällaisia lähtötietoja tarvittaisiin mitoituksen tekemiseen:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Seinäjoki
- Rakentamisvuosi? 2019
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Koneellinen ilmanvaihto Vallox 145 / Liesituuletin (puhallus ulos)
- Ulkoseinien ulkopituus n.77m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? 175mm villaa ja 40mm uretaanilevy rungon sisäpuolella. Ulkoseinän kok. paksuus 340mm.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1 kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 170m2
- Huonekorkeus 2,8m ja korotettu tila 61m2 3,5m huonekorkeudella
- Alapohjan laatu Maanvarainen laatta 200mm styroksia
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Isover puhallusvilla 600mm
- 3 lasiset ikkunat. Normaalia suuremmat. Korotetussa tilassa 20m2 lasia.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, Talli 120m2. Kanaali 40m.
- Talli puolilämpimänä. Seinät 150mm + 50mm lasivilla.
Rakennuslupa-asiakirjoissa on kohteen bruttokuutiomäärä. Brutto 755m3
-
Mikä on tallin korkeus?
Millaiset ovet?
..
Kiitos.!
Muutan antamasi tiedot laskelmaan..
-
Tallin sisäkorkeus 4000mm.
Nosto-ovi 3500*3500
Kaksi käyntiovea 10*21
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8697.0;attach=9834)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Handelsson” SEINÄJOKI (Etelä-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 C°
- Talo 2019: Lattialämmitys, 21 C°, 170 m2, 519 m3: 7,13 kW 21 157 kWh
- Talli 2019: Lattialämmitys, 15 C°, 120 m2, 480 m3: 5,30 kW 11 887 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX2 DUO 32+32/111, +30 C°, 40 m: 0,27 kW 2 339 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 12,7 kW 35 383 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 Cº - menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö, 290 m2, 999 m3 4,8 COP 12,05 kW 35 383 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,195 m3 / 55 Cº 2,5 COP 1,71 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 13,8 kWh 41 383 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 260 kWh 0,42 kW 40 123 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 40 123 kWh
- Pumpulla tuotetaan 14,00 kW 40 123 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 40 123 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 13,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 14,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 C°
▪ Maasta kerätään ( 4,2 COP) 11,1 kW 30 625 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 498 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 9 498 kWh
Tarvitaan 2 kpl 180 aktiivimetrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 0,83 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,41 l/s.
Liitäntäputkitus pumpulta kaivoille. Etäisyys 10 m 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille yhtä kaivoa kohden (0,83 l/s / 2):
• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 38 kPa (0,38 bar) 15 kPa (0,15 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 809 metriä = 2 x 400 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.