Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: zuomipoika - 09.03.19 - klo:12:35
-
Maalämmönmitoituspyyntö:
Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? - Oulu
- Rakentamisvuosi? - 1998
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus?- Sähköä mennyt noin 25000-27000kwh/vuosi
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? - Vesikiertoinen lattialämmitys, ylhäällä ja alhaalla
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? - IV Ilto, 400 LTO
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? - 1,5 kerrosta, olohuoneen kohdalla huonekorkeus noin 5m, 28m2 alalta.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? - Alakerrassa 93.5m2, yläkerta 54m2
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? - alapuolelta eristetty maanalainen teräsbetonilaatta
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Kovavillalevyt 300mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? - Normaali 3 kerroslasit
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei muita tiloja, Tulevaisuudessa ehkä ulkoporeamme.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8674.0;attach=9795)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Tiilitalo ”zuomipoika” KIIMINKI (Pohjois-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 C°
- Talon alakerta 1998: Lattialämmitys, 21 C°, 95 m2, 242 m3: 4,01 kW 13 286 kWh
- Talon yläkerta 1998: Lattialämmitys, 21 C°, 82 m2, 185 m3: 3,18 kW 8 993 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,2 kW 22 279 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 Cº - menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö, 177 m2, 427 m3 4,8 COP 6,79 kW 22 279 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,195 m3 / 55 C 2,5 COP 0,87 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 7,7 kWh 26 679 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -808 kWh 0,23 kW 25 871 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 25 871 kWh
- Pumpulla tuotetaan 7,60 kW 25 870 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 25 871 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 7,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 C°
▪ Maasta kerätään ( 4,2 COP) 6,0 kW 19 644 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 226 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 227 kWh
Tarvitaan 218 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,45 l/s (= 27 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,45 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 53 kPa (0,53 bar)
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 31 kPa (0,31 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 574 metriä = 2 x 300 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,4 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.