Kirjoitti: sipri11 - 05.03.19 - klo:17:47
Häiriöttä noin 7,5 vuotta toimineeseen laittteeseen tuli häiriö "pienpainepressostaatti lauennut". Neste ja mutasihti ok. Keruunesteen menolämpötila +2...+0 ja tulo +5...+3. Tarkistin huolto-valikon manuaalitestauksella, että keruupiirin pumppu lähtee käyntiin. Noin viikon käyntikatkojen jälkeen en saanut pumppua enää käynnistymään. Vertailun vuoksi tarkistin manuaalitestauksella, että lämmonjaon pumppu käynnistyy. Vika ei siten ole ainakaan laitteen keskusyksikössä, vaan keruupiirin pumpussa

Vioittunut pumppu on Wilo Stratos Para 25/1-7 T6 TH vuodelta 2011 . Tietääkö joku, mikä nykyisin valmistuksessa oleva pumppu sopii tilalle.
Wilolla on mm. Stratos 25/1-6 T2, joka tehonsa puolesta olisi sopiva. Tehokkaammissa malleissa tarvittaisiin keruukiertoon esipainetta 0,3 baria kun nykyisessä sitä ei tarvita.



Otsikko: Vs: Diplomat Optimum G2 keruupiirin pumppu rikki
Kirjoitti: sam68 - 05.03.19 - klo:21:38
Pumppusi on varmaan 6 tai 8kW? Siihen löytyy nykyään varaosana 086L4077 WILO PARA 25/1-9. Näkyy netissä maksavan yli 500€. Saat minun kautta PALJON halvemmalla. Laita sähköpostia jos...
Otsikko: Vs: Diplomat Optimum G2 keruupiirin pumppu rikki
Kirjoitti: ressue - 16.01.21 - klo:22:06
Lainataan tätä, kun liittyy vahvasti aiheeseen.

Täällä alkoi maapiiri pulputtumaan reilu viikko sitten ja etsiessä syytä huomasin, että tuo kyseinen kiertopumppu näyttäisi jonkin verran ruostuneen ja hieman tippaakin näkyi olleen alapuolella. Lieneekö tuosta sitten imaissut ilmaa kiertoon. Onko muilla samanlaisia kokemuksia eli onko tuo 7v ikäinen pumppu tuossa käytössä? Onko vaihdosta kokemuksia? MLP 2014 asennettu 4kw Diplomat Optimum.

(https://img.aijaa.com/b/00469/14930439.jpg)
Otsikko: Vs: Diplomat Optimum G2 keruupiirin pumppu rikki
Kirjoitti: sam68 - 17.01.21 - klo:09:24
Ihan normaalia tuo ruostuminen kun on kostea ympärivuoden. Maapiirisi on jäähtynyt ja paineettomana saattaa alkaa lorista.
Otsikko: Vs: Diplomat Optimum G2 keruupiirin pumppu rikki
Kirjoitti: ressue - 17.01.21 - klo:15:51
Maapiirisi on jäähtynyt ja paineettomana saattaa alkaa lorista.

Tarkoitatko, että kuormitettu liikaa ja lämpö loppu vai? Eikö tuo paineen katoaminen tarkoita aina vuotoa jostain?
Otsikko: Vs: Diplomat Optimum G2 keruupiirin pumppu rikki
Kirjoitti: ressue - 10.07.22 - klo:22:16
Päivityksenä tähän, ilmasin tuolloin piirin kunnon ilmauskoneella (Rems) ja lisäsin hieman nestettä oikealla seossuhteella. Tuon jälkeen alkoi vielä kerran pulisemaan, jolloin sama uudelleen ja tämän jälkeen loppui. Tuosta on menty nyt jo reilu vuosi ilman pulinoita.

Oma veikkaus on, että aikoinaan käyttönoton yhteydessä tynnyri-tyylisellä pumpulla ei vaan asentaja saanut kaikkia ilmoja pois. Tuolla Rems:n pumpulla sai selvästi ylimmän kohdan ilmauskoneen kohdalle, jolloin pumpun pysäyttäessä pienet ilmakuplat tulivat pumpun letkuun ja siitä sai ne työnnettyä säiliöön pois kierrosta.